Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

СУП в ванной , в хрущёвке

Nail
сообщение 30.11.2012, 8:44
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Мужики давайте обсудим такой момент. В пятиэтажной хрущёвке клиент просит в ванной установить 2 розетки, одну для стиралки, другую для фена, ну в общем две. На моё замечание, что нельзя ставить розетки в ванной, а лучше воспользоваться переноской, он отверг, говорит никаких переносок, у всех говорит стоят в ванной розетки для стиралки и мне сделай. Ладно сделаю, посажу их на один отдельный автомат через узо 10 мА.
Также в ванной у него газовая колонка для подогрева воды. Трубы металлопласт.
Хотелось бы сделать ему СУП в ванной. Как вы думаете?
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
icon_confused.gif??: Смущает меня последняя строчка этого пункта. Я её понимаю так, если в доме вообще не сделана ОСУП, тогда и в ванной нельзя делать СУП?
А вообще есть мысль в СУП объединить все опч и спч также арматуру стен, но не садить эту систему на ноль, тогда при утечке на корпус с моей ванны сработает узо 10 мА, да и вообще хозяина током никогда не ударит, так как все доступные прикосновению металич части будут под одним потенциалом. Думаю это правильное решение. То что узо сработает на арматуру здания я уверен, тем более 10мА.
Кстати тогда это получится система ТТ. Просьба отвечать аргументированно.

Сообщение отредактировал Transformator - 30.11.2012, 8:55


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Transformator   СУП в ванной   30.11.2012, 8:44
- - haramamburu   Во первых не СУП, а ДСУП (МСУП)... Во вторых, нель...   30.11.2012, 8:53
|- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 30.11.2012, 9:53) Во...   30.11.2012, 9:02
|- - haramamburu   Цитата(Transformator @ 30.11.2012, 9:02) ...   30.11.2012, 9:51
|- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 30.11.2012, 10:51) П...   30.11.2012, 16:38
- - haramamburu   Еще раз, М(Д)СУП без основной СУП делать запрещено...   30.11.2012, 17:05
|- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 30.11.2012, 18:05) Е...   30.11.2012, 18:57
- - haramamburu   Все пройдено и перепахано.. РЕ в виде Арматуры ......   30.11.2012, 19:32
|- - Transformator   Цитата(haramamburu @ 30.11.2012, 20:32) В...   30.11.2012, 21:49
- - Transformator   И ещё два вопроса: 1) Считаете ли вы, что большой ...   30.11.2012, 19:47
- - Transformator   А если стиральную машину заземлить только на армат...   30.11.2012, 23:18
|- - Sist   Основной проблемой будет вынос потенциала и разбор...   1.12.2012, 17:12
|- - Transformator   Цитата(Sist @ 1.12.2012, 17:12) Основной ...   1.12.2012, 21:53
- - электрик Дмитрий   Цитатапредварительно померив сопротивление м/у нул...   3.12.2012, 16:01
|- - Transformator   1. Чтото очень абстрактно не конкретно.... 2. В эт...   4.12.2012, 22:47
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 4.12.2012, 22:47) ...   5.12.2012, 14:25
- - электрик Дмитрий   Вообще-то это была последовательность событий, кот...   5.12.2012, 16:24
|- - Transformator   Цитата(электрик Дмитрий @ 5.12.2012, 16:2...   2.1.2013, 0:49
- - Олега   Доверие к УЗО есть, хотя и не абсолютное ("в ...   2.1.2013, 14:51
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 2.1.2013, 14:51) .... 7. Х...   2.1.2013, 15:50
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 2.1.2013, 15:51) У меня шк...   3.1.2013, 10:39
|- - Олега   Цитата(Transformator @ 3.1.2013, 10:39) Н...   3.1.2013, 11:11
|- - Transformator   Цитата(Олега @ 3.1.2013, 11:11) По 1-2 т....   3.1.2013, 13:19
- - Олега   В моем домике ни молниезащиты, ни емкостей не быва...   2.1.2013, 16:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 2.1.2013, 16:06) В моем до...   2.1.2013, 17:47
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.1.2013, 17...   3.1.2013, 10:21
- - Олега   Стоп-стоп.. Цитата(Олега @ 3.1.2013, 11:11) * По 1...   3.1.2013, 17:51


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 22:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены