Добрый день.
Есть неотапливаемый гараж постройки годов 70х-80х. Купил тепловую пушку 3,3КВт, включил на полную мощность, освещение слегка померкло, а счетчик начал просто люто, бешено крутиться. После 15-ти минут такой работы в счетчике что-то заскрежетало и отключился первый (главный) автомат. Проводка такая- Входной кабель сечением миллиметра 4 на каждый провод (скорее всего алюминиевый) идет в коробку, на коробке разветвляется- один конец уходит в соседний гараж, другой подходит к счетчику, на котором написано 5-15А, после счетчика идет к автомату, потом разветвляется на другой автомат, который идет на освещение (провода сечением ~2мм), на розетку (такие же провода) и на розетку для мощных приборов (с кабелем ~4мм). В коробке все это дело разведено проводками ~2мм толщиной. Так вот, хочу вырвать всю эту лапшу и сделать нормально, чтобы проводка выдерживала до 5КВт длительной нагрузки (тепловая пушка, освещение, аудиосистема - не так и много, мне кажется). Планы такие (говорю, как человек, далекий от электрики): - Купить кабель ~4мм толщиной на каждый провод - Автомат ампер на 60 - поставить первым от входящего кабеля - Выбросить нафиг счетчик (на который никто не смотрит-оплата фиксированная) - Сделать отдельную розетку под тепловую пушку с отдельным автоматом (с какой силой тока для 3,3КВт?) - Сделать отдельный автомат на освещение - Сделать отдельный автомат на розетки Верные ли планы или, может быть, я вообще все не так понял и не стоить тешить себя надеждой на 5КВт)? В общем, нужен совет, как мне грамотно все сделать) Спасибо. |
|
|
|
|
28.11.2012, 8:24
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
грамотно:
1. посмотреть сколько Вам разрешено кВт. 2. если 3 кВт., то обращаться в сетевую орг. за увеличением 3. посмотреть какая нагрузка в соседнем гараже и не идет ли куда-нибудь ещё дальше дальше уже можно будет советовать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Dresden_* |
28.11.2012, 9:01
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Допустим, что разрешено. По нагрузке в соседнем гараже- такая нагрузка в 4,5-5КВт нужна на один раз (новогодняя ночь-часов 6-7 нужна будет такая мощность), когда соседи из других гаражей благополучно будут сидеть дома. Мой гараж- шестой по счету, то есть до меня по любому есть потребители. Так вот, узнаю я в любом случае разрешено или нет, а если разрешено- как по поводу моих планов?)
Спасибо. |
|
|
28.11.2012, 9:53
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
На входе ставите два УЗО, один на цепь освещения и розеточную цепь(16А/30mA/2), второй на розетку для мощных приборов(16A/10mA/2). Автомат для освещения 6,3A/2( с запасом 1,7 кВт),розеточная цепь 1,5A/2(0,355 кВт), с учётом что в эти розетки максимум будет вулючаться только радио, телик и холодильник, ну и для розетки мощных приборов 12,5A/2 (3,3 кВт). Общая мощность получается 5,355 кВт. Сила тока для 3,3 кВт = 11,404А, короче 12 ампер. По кабелю, на входе можно и 4 квадрата бросить, а потом 2,5, ну а так в принципе везде 2,5 можно ложить , с учётом если медь , то выдержит.
-------------------- |
|
|
|
|
28.11.2012, 9:59
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата как по поводу моих планов? Цитата - Купить кабель ~4мм толщиной на каждый провод Не знаю что вы имеете ввиду под толщиной кабеля 4 мм. Это диаметр всего кабеля или отдельной жилы? Ну, не важно. Думаю так, вам нужно кабель ВВГнг-3 х 4 (если нет заземления, то ВВГнг-2 х 4). Это значит что в кабеле есть три/две жилы площадью сечения каждой 4 мм. кв. Так принято обозначать кабель. А не Цитата ~4мм толщиной на каждый провод Цитата - Автомат ампер на 60 - поставить первым от входящего кабеля Это много. Если вам разрешат 5 кВт, то автомат поставьте на 25 А. Цитата - Выбросить нафиг счетчик (на который никто не смотрит-оплата фиксированная) Я бы счетчик оставил. Так просто для себя интересно сколько там накручивает. Но старый счетчик в этом случае нужно заменить так как он всего 15 А выдерживает. Поставьте на 50 А счетчик и будет нормально. Цитата Сделать отдельную розетку под тепловую пушку с отдельным автоматом (с какой силой тока для 3,3КВт?) Это нормально. Кабель на пушку пустить ВВГнг-3 х 4,0 и защитить автоматом на 20 А. Цитата Сделать отдельный автомат на освещение нормально. Кабель 3 х 1,5, автомат на 10 А Цитата - Сделать отдельный автомат на розетки На розетки ставьте дифавтомат на 16 А кабель ВВГнг-3 х 2,5 |
|
|
| Гость_Dresden_* |
28.11.2012, 11:03
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Shturman1
Спасибо, четко и по сути. Редко такие ответы на форумах найдешь =)) Тогда, может, вы сможете объяснить на пальцах, как потребялемая мощность связана с силой тока? Если это можно объяснить на пальцах |
|
|
28.11.2012, 11:30
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата как потребялемая мощность связана с силой тока? для однофазной сети Р=U*I*cos(фи) где U-напряжение, В (у вас 220 В) І -сила тока, А Р-мощность, Вт cos(фи) - коефициент мощности. Для каждого приемника свой. Например когда не известно это значение, то для двигателей 0,9, для ламп накаливания и электронагревателей - 1, для люмынесцентных ламп - 0,92 и т.д. Еще если у вас есть смотровая яма то для переносного освещения должно использоваться пониженое напряжение напряжение 36 В. Для этого устанавливаеться понижающий трансформатор 220/36 В. Типа такого http://www.kapro.ua/item/4320/ |
|
|
|
|
| Гость_Dresden_* |
29.11.2012, 3:08
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Еще вопрос:
Сейчас счетчик стоит до первого автомата. А как его правильно ставить? до или после? Автомат считается потребителем?) |
|
|
29.11.2012, 9:15
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вообще, по нормам, должен быть автомат/рубильник до счетчика в пределах 10 м. вопрос в том, гдле граница балансовой принадлежности - до какого места отвечает администрация гаража, а откуда вы. свои действия вы соответственно можете делать только в своей зоне ответственности
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|