Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Максимальная нагрузка на старые кабели

uvk2
сообщение 27.11.2012, 21:22
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Скажите пожалуйста, должны ли вводиться какие-либо ограничения по максимальной нагрузке для кабелей 6-10 кВ в зависимости от срока их эксплуатации и технического состояния? В ПТЭЭП нашел только что величина перегрузки должна быть снижена с 30 до 10%.

Имеется КЛ 6 кВ, ААШВ 3х240, по эстакаде 300 метров, затем 650 в земле. По ПУЭ макс. нагрузка 190А. В последнее время нагрузка составляла 160-170А, после чего кабель крякнулся. Смонтирован был 40 лет назад. Муфт на линии штук 5-6 точно есть. Подскажите, может не стоило бы на такой кабель наваливать как на молодого? По логике-то да, но есть ли что по этому поводу в нормативах?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 8:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены