Максимальная нагрузка на старые кабели |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Максимальная нагрузка на старые кабели |
27.11.2012, 21:22
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Скажите пожалуйста, должны ли вводиться какие-либо ограничения по максимальной нагрузке для кабелей 6-10 кВ в зависимости от срока их эксплуатации и технического состояния? В ПТЭЭП нашел только что величина перегрузки должна быть снижена с 30 до 10%.
Имеется КЛ 6 кВ, ААШВ 3х240, по эстакаде 300 метров, затем 650 в земле. По ПУЭ макс. нагрузка 190А. В последнее время нагрузка составляла 160-170А, после чего кабель крякнулся. Смонтирован был 40 лет назад. Муфт на линии штук 5-6 точно есть. Подскажите, может не стоило бы на такой кабель наваливать как на молодого? По логике-то да, но есть ли что по этому поводу в нормативах? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
uvk2 Максимальная нагрузка на старые кабели 27.11.2012, 21:22
Джоуль Не помню где видел, но со сроком эксплуатации прим... 28.11.2012, 16:39
uvk2 С 15 лет ограничения по испытательному напряжению ... 28.11.2012, 22:15
с2н5он тут если только практика - померить сопротивление ... 28.11.2012, 22:45
uvk2 Можно, но нужно официальное. 29.11.2012, 6:23
belok5 есть срок эксплуатации кабеля. если вы вышли за не... 29.11.2012, 9:10
haramamburu Кабель кабелем... а там наверняка какая нибудь из ... 29.11.2012, 9:44![]() ![]() ![]() |
|