как эффективнее подключить тэны 6 кв имея две фазы , будет -ли лучше греть, если подключить к двум фазам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
как эффективнее подключить тэны 6 кв имея две фазы , будет -ли лучше греть, если подключить к двум фазам |
26.11.2012, 18:28
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.11.2012 Пользователь №: 29369 |
Имею два счётчика, подключены к разным фазам.
Имею 6 кв. тэн 3 пары нагревателей, общий "О" и три выхода, я их объединил на 1 фазу (обогреваю времянку). Один счётчик специально используется для этого тэна, без доп нагрузок. Второй -для дома Можно-ли более эффективно использовать 2 фазы для подключения тэна и что при этом делать с нагревателями тэна, как то соединить по другой схеме или ещё что, а то холодно не справляется тэн. хотя отдельная фаза со столба на него идёт. И ещё, когда я к одному выводу подключил фазу от другого счётчика, то на обоих загорелись сведодиоды "земля" Подскажите пожалуйста, что можно сделать в таком случае с имеющимися вводными ? |
|
|
|
26.11.2012, 18:33
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Что за нагреватели?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
26.11.2012, 18:43
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.11.2012 Пользователь №: 29369 |
Да, я не точно объяснил.
Котел электрический ЭВН-К-6 |
|
|
26.11.2012, 18:43
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
если имеется 2 счетчика,значит это 2 разных лицевых счета на учет потребление электроэнергии,и вы не имеете прав включать электроприборы на линейное напряжение между двумя счетчиками,т.к.это не трехфазный счетчик одного абонента.так я понимаю. чтобы избежать проблем,сходите в энергосбыт.
|
|
|
|
26.11.2012, 18:45
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата когда я к одному выводу подключил фазу от другого счётчика, то на обоих загорелись сведодиоды "земля" Счетчик вам показал что в нулевом и в фазном проводах идущих через него не равные токи. Функция такая есть у счетчиков сравнивать токи идущие через него. |
|
|
26.11.2012, 18:54
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.11.2012 Пользователь №: 29369 |
Счетчик вам показал что в нулевом и в фазном проводах идущих через него не равные токи. Функция такая есть у счетчиков сравнивать токи идущие через него. Спасибо, я так и предпологал, но для меня важно: Можно-ли более эффективно использовать 2 фазы для подключения тэна и что при этом делать с нагревателями тэна, как то соединить по другой схеме или ещё что, а то холодно не справляется тэн. если имеется 2 счетчика,значит это 2 разных лицевых счета на учет потребление электроэнергии,и вы не имеете прав включать электроприборы на линейное напряжение между двумя счетчиками,т.к.это не трехфазный счетчик одного абонента.так я понимаю. чтобы избежать проблем,сходите в энергосбыт. А какая разница, оба счётчика мои, один подключен к двум тенам, а другой к одному ? Я же не пользую 3 фазы. Или я в чём-то ошибаюсь ? Счетчик вам показал что в нулевом и в фазном проводах идущих через него не равные токи. Функция такая есть у счетчиков сравнивать токи идущие через него. а чем это чревато в смысле поломки.
|
|
|
26.11.2012, 19:02
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а вы уверены, что фазы разные?
|
|
|
|
26.11.2012, 19:15
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
подразумевается в задаче,что договора на потребление есть,и счетчики опломбированы?
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.11.2012, 19:20
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
26.11.2012, 19:24
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.11.2012 Пользователь №: 29369 |
Если суммарная мощность ТЭН-ов составляет 6 кВт, а судя по описанию котла, это именно так, то как не включайте, более этой мощности не получите. Не пойму тогда, почему трёх фазный на 6 кв. греет лучше чем те же 6 кв. от одной фазы проводка кинута новая сип 4 (25), кр.-на одну фазу, зелёный - на другую, чер. и синий -на ноль, всё опломбировано и т.д. и т.п. Дом был на два хозяина, я его половину выкупил, счётчик оставил. Сообщение отредактировал Таир - 26.11.2012, 19:29 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.11.2012, 19:51
Сообщение
#11
|
Гости |
Не пойму тогда, почему трёх фазный на 6 кв. греет лучше чем те же 6 кв. от одной фазы проводка кинута новая сип 4 (25), кр.-на одну фазу, зелёный - на другую, чер. и синий -на ноль, всё опломбировано и т.д. и т.п. Дом был на два хозяина, я его половину выкупил, счётчик оставил. Достоинство включения ТЭН-ов на "трёх фазный на 6 кв" заключается в том что снижается токовая нагрузка на провода. Грубо говоря, при подключении на три фазы, ток в проводе составит 10 А, а при однофазном - 30 А, цифры взяты условно. |
|
|
26.11.2012, 20:10
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(netraktorist) вы не имеете прав включать электроприборы на линейное напряжение между двумя счетчиками Почему?Будет 3 фазы и в каждую установлен свой однофазный счётчик и все эти счётчики зарегистрированы на одно лицо. Почему нельзя использовать все 3 фазы скажем для эл.двигателя? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
26.11.2012, 20:43
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
энергосбыт дает разрешение на однофазное подключение или на трехфазное,с одним счетчиком.а два однофазных-это уже технический учет,как лаборатория для опытов.
|
|
|
26.11.2012, 20:56
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Не пойму тогда, почему трёх фазный на 6 кв. греет лучше чем те же 6 кв. от одной фазы откуда у вас такое умозаключение? |
|
|
26.11.2012, 23:28
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
возможно, вы путаете отдачу количества тепла с потребляемой мощностью
|
|
|
26.11.2012, 23:34
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Таир, А вы все три группы тэнов сажаете на одну фазу?
Греть слабее чем при трехфазном питании может из-за просадки напряжения при большой нагрузке. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
27.11.2012, 0:05
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... Греть слабее чем при трехфазном питании может из-за просадки напряжения при большой нагрузке. Присоединяюсь ... есть смысл замерить напругу, до и при включенных тэнах. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
|
|
|
Гость_Гость_Таир_*_* |
27.11.2012, 21:24
Сообщение
#18
|
Гости |
все три группы сидят на одной фазе. Падение нет, так как использую автотрансформатор на 8 КВ. при подключении постоянно даёт 220 V тэны поедают 27 A
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
28.11.2012, 13:39
Сообщение
#19
|
Гости |
все три группы сидят на одной фазе. Падение нет, так как использую автотрансформатор на 8 КВ. при подключении постоянно даёт 220 V тэны поедают 27 A Если отключить одну группу и от фазы, и от нуля, и подключить эту группу к другой фазе и к нулю, то вообще не вижу никаких преград (если изоляция ТЭНов не повреждена). Весь вопрос только в автоматах защиты и в автоматике терморегулятора. Если дом питается от одной ВЛ, то и ноль в данном случае общий. Если счётчики древние электромеханические, то и по выходу нули можно объединить. Если электронные - могут быть проблемы. Что имеем "в плюсе": сила тока в фазных проводах уменьшится, значит пропорционально уменьшится падение напряжения. Сила тока в нулевом проводе уменьшится ещё более значительно, так как токи фаз частично вычтутся, и падение напряжения в нуле уменьшится на величину ещё большую, чем фазных. Думаю, вольт 20 в такой поганой сети можно выиграть. А добивать такую сеть ещё и автотрансформатором? Красного петуха можно дождаться. |
|
|
Гость_ZavGar_* |
28.11.2012, 13:52
Сообщение
#20
|
Гости |
Почему? Будет 3 фазы и в каждую установлен свой однофазный счётчик и все эти счётчики зарегистрированы на одно лицо. Почему нельзя использовать все 3 фазы скажем для эл.двигателя? У меня с математикой туго, но мысль такая вертится, что три однофазных счётчика в сумме насчитают (в корень квадратный из 3х?) больше, чем один трёхфазный. Ведь ток одной фазы, протекающий через обмотку двигателя, уходит из двигателя по другим фазам, и это учитывается в трёхфазном счётчике, но не учитывается в случае трёх однофазных. Может кто-то подтвердить или опровергнуть? |
|
|