Про коробку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Про коробку |
| Гость_obezyana2013_* |
11.4.2013, 15:01
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Сразу извиняюсь, если что-то выражу неверно, понимаю очень мало. В общем, есть две розетки подключенные шлейфом, т.е вторая подключается проводом к первой, сегодня во вторую включил стиральную машину и появился резкий запах и дым со стороны первой розетки, понял что где-то происходит нагрев, снял корпус первой розетки и увидел, что изоляция провода идущего от коробки к первой розетке обгорела, я подтянул контакты и со стороны первой и со стороны второй розетки, но включать пока не стал. Скажите, этого достаточно или что-то еще нужно сделать? наверняка нужно обгоревший провод изолировать, ну то есть как я понимаю замотать его изолентой ? Или вообще оплавившуюся часть провода нужно удалить ? Как лучше ? Объясните ламеру. Или лучше не мучатся, а пригласить электрика ? Только не смейтесь, ситуация то пустяковая походу, просто я ничего не понимаю в этом, но не хочется чтобы квартира вспыхнула однажды.
|
|
|
obezyana2013 Про коробку 11.4.2013, 15:01
savelij® Перед протяжкой, стоило отключить и зачистить пров... 11.4.2013, 15:04
Гость сочувствующий Если в розетке есть запас провода, лучше обгоревшу... 11.4.2013, 15:15
Сергей Г ЦитатаЕсли в розетке есть запас провода, лучше обг... 11.4.2013, 15:22
Гость сочувствующий Цитата(Сергей Г @ 11.4.2013, 15:22) - ага... 11.4.2013, 18:47
Сергей Г ЦитатаЗачем вот этот пункт ПУЭ: "2.1.22
если ... 11.4.2013, 18:53
Гость сочувствующий Цитата(Сергей Г @ 11.4.2013, 18:53) если ... 11.4.2013, 19:38![]() ![]() ![]() |
|