Металлизация (уравнивание потенциалов)

Boser
сообщение 22.11.2012, 19:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 22.11.2012
Пользователь №: 29286



Здравствуйте! Ситуация: есть сборный металлический шкаф. Имеется металлизация (уравнивание потенциалов) на все сборные элементы шкафа (стенки с полом, стенки с дверцами и т.д.) Меня волнует одна проблема - можно ли на одно болтовое соединение повесить больше одного защитного РЕ проводника? По логике понятно, что 10 проводников на 1 болт не повесишь, но 2 или 3 повесить на 1 болт можно? Это где нибудь регламентируется? ПУЭ читал - не нашёл icon_sad.gif

Сообщение отредактировал Boser - 22.11.2012, 19:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 22.11.2012, 20:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2455
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



Есть ГОСТ на болтовые соединения. в принципе, 2 контакта можно прикрепить, однако необходимо обеспечить непрерывность заземления проводника А, если выйдет из строя проводник В, и наоборот