Привет, помогите решить задачу, на нашем предприятии установленны счетчики технического учета, у субчика стоят на территории счетчики комерческого учета.На своем предприятии делаем АСКУЕ, хотим перенести комерческий учет на свою территорию. Субчик отказываеться переносить учет- основание "потери". Поскажите как урегулировать вопрос с субчиком?
![]() 1. За техническое состояние 2-х кабельных линий 0,4 кВ отходящих от РУ 0,4 кВ ЦРП и ТП-13, кабельных наконечников со стороны РУ 0,4 кВ ЦРП и ТП-13 и кабельных наконечников со стороны РУ 0,4 кВ КНС-11А несет ответственность ООО «АСПО», промплощадка №1 по ул. Адмирала Нахимова, 60 . 2. За техническое состояние резьбовых контактных соединений наконечников с 2-мя питающими кабелями 0,4кВ в месте присоединения к РУ 0,4 кВ КНС-11А, электрооборудование 0,4 кВ РУ 0,4 кВ КНС-11А, приборы учета электроэнергии в РУ 0,4 кВ КНС-11А, несет ответственность МУП г. Астрахани «Астрводоканал Сообщение отредактировал prude - 16.11.2012, 10:59 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2455 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
вы им тариф поднимите с учетом потерь.
либо поставьте у себя счетчик и сделайте его балансовым разграничителем. у него же старый пусть просто на техучет работает |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
Счетчики у них стоят через ТТ. Коммерческий учет подразумевает соблюдение межповерочного интервала как для счетчиков так и для ТТ. Запросите у этих товарищей паспорт на ТТ, там должен быть указан класс точности (требуется 0,5 и точнее) .... ну ддальше я думаю схема понятна...
ЗЫ:Расчетные потери думаю в кабеле копеешные. Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 17.11.2012, 11:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11129 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Тут недавно мы тему разбирали тему относительно снижения точности узла учёта при удлиннении проводов. ПуЭ об этом вскользь говорит, но это - засада.
Короче, в Вашем случае оптимально счётчик оставить на старом месте, а АСКУЭ подключить к нему... Что мешает? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 4.7.2011 Пользователь №: 23434 ![]() |
А причем здесь удлиннение проводов?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11129 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А причем здесь удлиннение проводов? А Вы, часом, не из Одессы? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Тут недавно мы тему разбирали тему относительно снижения точности узла учёта при удлиннении проводов. ПуЭ об этом вскользь говорит, но это - засада. Короче, в Вашем случае оптимально счётчик оставить на старом месте, а АСКУЭ подключить к нему... Что мешает? дополнительный модемный шкаф придеться ставить около 15000руб -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Счетчики у них стоят через ТТ. Коммерческий учет подразумевает соблюдение межповерочного интервала как для счетчиков так и для ТТ. Запросите у этих товарищей паспорт на ТТ, там должен быть указан класс точности (требуется 0,5 и точнее) .... ну ддальше я думаю схема понятна... ЗЫ:Расчетные потери думаю в кабеле копеешные. Запросили, посмотрим что ответят) Вопрос чем припугнуть при отсутствии у них паспортов на ТТ? Сообщение отредактировал prude - 21.11.2012, 10:13 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11129 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вопрос чем припугнуть при отсутствии у них паспортов на ТТ? Недостаточной мощностью ТТ для данной длины проводов. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |