Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста!
Исходные данные: 1. Необходимо реализовать схему оповещения Узла связи (4-этажное здание) 2. Существует распределительная сеть ав. осв. по зданию (осталась от старой схемы) 3. Источники ав. электропитания АКБ 24(455 Ач) и 60(180 Ач) В 4. 60 В - стабилизировано, 24 В - реально - 27,8 В 5. Использование АКБ 60 В предпочтительнее (по типу и величине нагрузки) 6. Источники освещения должны быть светодиодными Какие у меня варианты? Может предусмотреть преобразователь 60-48/12 и построить сеть ав. осв. на 12 в светодиодных лампах? А есть вообще светодиодные лампы на 60 В ? |
|
|
zmiyyy реализация схемы аварийного освещения 16.11.2012, 22:26
uvk2 ЦитатаМожет предусмотреть преобразователь 60-48/12... 17.11.2012, 9:06
zmiyyy Спасибо, но хотелось-бы побольше освещённость, чем... 17.11.2012, 10:53
uvk2 Накаливания есть на 24В, но потребление будет гора... 17.11.2012, 19:57
zmiyyy Спасибо! 17.11.2012, 21:50![]() ![]() ![]() |
|