Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста!
Исходные данные:
1. Необходимо реализовать схему оповещения Узла связи (4-этажное здание)
2. Существует распределительная сеть ав. осв. по зданию (осталась от старой схемы)
3. Источники ав. электропитания АКБ 24(455 Ач) и 60(180 Ач) В
4. 60 В - стабилизировано, 24 В - реально - 27,8 В
5. Использование АКБ 60 В предпочтительнее (по типу и величине нагрузки)
6. Источники освещения должны быть светодиодными
Какие у меня варианты?
Может предусмотреть преобразователь 60-48/12 и построить сеть ав. осв. на 12 в светодиодных лампах?
А есть вообще светодиодные лампы на 60 В ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 17.11.2012, 9:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Может предусмотреть преобразователь 60-48/12 и построить сеть ав. осв. на 12 в светодиодных лампах?
Не стоит. Энергия АКБ ограничена, а КПД преобразователя меньше единицы, в итоге лишние потери. Для светодиода как такового важы не напряжение питания, а ток через него, и если сумеете ограничить этот ток на допустимом для светодиода уровне - включайте хоть в 380. Как это реализуется в промышленных светодиодных светильниках не знаю. Какой-то блок питания есть в каждом. НО, ИМХО, дорого все это. Если освещение необходимо, чтобы не споткнуться в темноте и найти выход - самый дешевый вариант наверное - светодиодные ленты. 1 метр ленты на 12 вольт, кажется так. Еще над выходами должны быть светящиеся указатели с автономным питанием и надписью "Выход".
И вот
Цитата
Необходимо реализовать схему оповещения Узла связи
А в заголовке темы - про освещение.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zmiyyy
сообщение 17.11.2012, 10:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.11.2012
Пользователь №: 29139



Спасибо, но хотелось-бы побольше освещённость, чем у лент.
А как насчёт лам, можно что-нибудь подобрать из уже готового на 60 В или на 24 (т.е. 28 В)?
Буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 17.11.2012, 19:57
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Накаливания есть на 24В, но потребление будет гораздо больше. Светодиодные из готового не знаю, скорее всего нет.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zmiyyy
сообщение 17.11.2012, 21:50
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 16.11.2012
Пользователь №: 29139



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 9:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены