Маркировка современных автоматических выключателей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Маркировка современных автоматических выключателей |
19.9.2006, 15:23
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.9.2006 Пользователь №: 6850 |
Люди добрые, подскажите!!!!
Ряд Автоматических выключателей - А6 А10 А25 С6 С10 С25 D6 D10 D25 D32 Вопрос: Если цифры это ток, То Что означают БУКВЫ? |
|
|
|
|
20.9.2006, 13:57
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
На каждом выключателе должны быть стойко маркированы:
а) наименование или товарный знак изготовителя; в) типовое обозначение, каталожный или серийный номер; c) одно или несколько номинальных напряжений; d) номинальный ток без обозначения «А» с предшествующим обозначением типа мгновенного расцепления (В, С или D), например В16 |
|
|
20.9.2006, 15:42
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.9.2006 Пользователь №: 6850 |
Цитата d) номинальный ток без обозначения «А» с предшествующим обозначением типа мгновенного расцепления (В, С или D), например В16 Прошу прощения за назойливость, а нельзя ли уточнить, что такое "типы мгновенного отключения" и какой тип к какой букве относится? Уверяю, что "с ног сбился" в поисках этой информации. |
|
|
| Гость_dgd_* |
24.9.2006, 8:47
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Латинские буквы B, C и D обозначают характеристику автоматических выключателей, которая называется «тип мгновенного расцепления» и установлена в ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения». Конкретный тип мгновенного расцепления устанавливает диапазон токов мгновенного расцепления, протекание которых в главной цепи автоматического выключателя может вызвать его расцепление без выдержки времени. В ГОСТ Р 50345 для каждого типа мгновенного расцепления установлены следующие стандартные диапазоны токов мгновенного расцепления: тип В – свыше 3In до 5In; тип С – свыше 5In до 10In; тип D – свыше 10In до 20In (In – номинальный ток автоматического выключателя). Автоматические выключатели с типом мгновенного расцепления D обычно имеют диапазон токов мгновенного расцепления свыше 10In до 20In.
Стандартная времятоковая зона предписывает следующее поведение автоматического выключателя. Если в главной цепи автоматического выключателя протекает электрический ток, величина которого равна нижней границе диапазона токов мгновенного расцепления (3In, 5In и 10In), то автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени более 0,1 с, но менее 45 или 90 с (тип мгновенного расцепления B), 15 или 30 с (тип C) и 4 или 8 с (тип D). При протекании в главной цепи электрического тока, равного верхней границе диапазона токов мгновенного расцепления (5In, 10In и 50In), автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени менее 0,1 с. В том случае, если значение электрического тока, протекающего в главной цепи, находится между нижней и верхней границами диапазона токов мгновенного расцепления, автоматический выключатель может расцепиться либо с незначительной выдержкой времени (несколько секунд), либо без выдержки времени (менее 0,1 с). Фактическое время срабатывания автоматического выключателя определяется его индивидуальной времятоковой характеристикой. |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|