Captain Kirk
сообщение 20.11.2012, 10:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 26695



столкнулся с одним проектным решением. у меня здание насосной - в распред щитке автоматы на розеточную сеть, питание шкафа управления скважинным двигателем, питание бактерицидных уст-к для обеззараживания воды. и диф автоматы на сеть освещения и на сеть рем. освещения 36В.
появился вопрос, почему выбраны диф автоматы на освещение? это связано с какими-то нормативными требованиями?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.11.2012, 10:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23287
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а освещение в каких помещениях?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 20.11.2012, 10:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



а словосочетание "токопроводящие полы" ничего не напоминает? А в насосной все токопроводящее... Встали на трубу, чем нить разбили лампочку или провод перерубили и.... получите танец чечетка. Даже если доказать что можно обойтись без дифов, проектировщик мог просто использовать его в качестве дополнительного средства безопасности, или если расчеты показали что петля не проходит по току КЗ. Не вижу ничего серьезного для паники, стоимость копейки, а безопасность выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Captain Kirk
сообщение 20.11.2012, 11:25
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 26695



push.похоже, вопроса тоже не видишь, кроме поводов для выдуманной тобой паники.не надо накалять. перерубить можно любой провод из перечисленных. пропишу еще раз: диф автоматы выбраны только для освещения. вот меня и заинтересовало, по каким причинам именно для него, а для остальных - нет. м.б. в каких-то нормативных док-тах написано "в помещениях с токопроводящими полами для защиты сети освещения следует устанавливать диф автоматы"? я серьезно спросил, т.к. знаком с большинством нтд поверхностно.

с2н5oн.
помещение насосной для одного здания

кстати, лампочек 2 штуки. диф C16

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 20.11.2012, 14:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



помещение повышенной влажности, так что логика в такой защите имеется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Captain Kirk
сообщение 20.11.2012, 14:57
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 26695



я пока еще не понял логику защиты именно освещения. почему бы не защитить подобным образом розеточную сеть, от которой электрообогреватели работают. либо не поставить на вводе.
короче, я так понял, что никто не слышал про нормы и требования к защите именно сети освещения
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 20.11.2012, 15:06
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Это только на бумаге, или это в реале?

Ибо, если в реальности, то могло быть что угодно - ошибка монтажника, или элементарно места не хватило (а перерасключать не стал).

У меня на работе именно из-за нехватки места в щите, две розеточные тоже без дифзащиты. Но и в ЩО - ни одного дифа.

***********
Ещё, как одна из версий - проектант перепутал обозначение АВ и АВДТ. Монтажник же, человек подневольный - сделал всё по-чертежу, избегая 3,14здежу.

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 20.11.2012, 15:09


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 21.11.2012, 6:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



ну тады вот не углублялся в поиски, сразу что первое на глаза попалось, если дальше почитать мож еще что найдется
ПУЭ 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
Указанные требования не распространяются на светильники, обслуживаемые с кранов. При этом расстояние от светильников до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м или светильники должны быть подвешены не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а обслуживание этих светильников с кранов должно выполняться с соблюдением требований техники безопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Captain Kirk
сообщение 21.11.2012, 7:14
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 27.3.2012
Пользователь №: 26695



Спасибо!