![]() СИП или АВВГ посоветуйте |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() СИП или АВВГ посоветуйте |
Гость_Степан_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Посоветуйте пожалуйста, что лучше выбрать СИП 1А,2А,4 или АВВГ, сечение жил 2 по 25. Для подсоединения от ввода на доме к уличным проводам на расстоянии 25 м. Или порекомендуйте что-то иное.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 ![]() |
Во-первых, 25 метров очень большое расстояние, должны быть промежуточные опоры, а провод для прокладки АС, алюминиевый со стальной проволокой внутри. Дешево и сердито.
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
|
![]() |
|
Гость_Степан_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Промежуточных опор поставить не получиться, т.к. провод проходит над дорогой. У СИП же вроде есть несущая жила, так-что думаю для 25 метров будет достаточно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 29.12.2005 Из: Одинцово Московская область Пользователь №: 4547 ![]() |
СИП однозначно и ни каких проблем...
-------------------- Чем больше знаешь, тем отчетливей понимаешь, что ничего не знаешь.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 ![]() |
Представляю ветровую нагрузку на 25 метров висящих над дорогой, это же не шуточки.
![]() ![]() -------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
СИП ... 25м - легко, даже сечением 16мм, но при пересечении с дорогой: не менее 6м от проезжей части улицы
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Выбирай СИП4 он подешевле других СИПов и понадежней будет. Главное правельно подобрать анкерную арматуру.
|
![]() |
|
|
Гость_Степан_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Насчет надежности нельзя ли по-подробнее и по поводу арматуры, что можете посоветовать
|
![]() |
|
Гость_.длр_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Если считаете нужным, усильте СИП стальной проволокой снаружи
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
СИП так и называется - самонесущий изолированный провд. Не надо никаких усилений троса. Но:
1. 25 метров нормальный пролет. Однако надо посмотреть, что с оттяжками на опоры (жб сломает в легкую) 2. Цитата Если считаете нужным, усильте СИП стальной проволокой снаружи добавлю, что проволоку надо заземлить, выполнить повторное заземление опоры и т.д.
3. провода АС тербуют специальные крепления на опорах (двойная вязка и т.д.) 4. большинство ТУ на подключение сейчас прописывает СИП. 5. Внимательно читайте ТУ, не исключена формулиров "неразрывный проводник до счетчикака" |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 ![]() |
К проводам докупите клиновидные зажимы, и трех опорный кронштейн для крепления 3-мя анкерными болтами к стене дома и можете смело натягивать почти без провиса 25-метровый пролет, мы подвешивали пролеты до 50 метров.