![]() Измеритель УЗО , выбор прибора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Измеритель УЗО , выбор прибора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 26.11.2010 Пользователь №: 20421 ![]() |
Выбираю прибор, http://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_...LEMENT_ID=23549 подкупает ценой конечно, но вот, думаю, он только АС УЗО проверяет, хватит ли этого? Я просто не знаю, насколько часто попадаются А и В типы и где. Нам перепадают иногда рестораны, офисы, склады, на небольших объектах только АС ставят?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Я везде в проектах закладываю А. Они реагируют на импульсные токи утечки (электроника, бытовые приборы с электронными панелями, движки с частотными регуляторами). АС импульсы не чувствуют только синусоидальные токи утечки. УЗО типа А дороже чем АС и это заказная позиция поэтому чаще встречаете.
В европе АС вообще запрещено, т.к. неэффективно. НАсчет прибора я бы подумал... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Используем ПЗО-500, стоит 16 т.р., хватает
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
Работаю в ЭТЛ,но ни разу не приходилось проверять УЗО,прибор ПЗО-500 про,не мог-бы вкратце обьяснить принцип,и какие делать прогрузки,что записывать в протоколе.И если можешь выслать протокол(заполненный),буду очень благодарен.Ты мне уже помогал с протоколами по прогрузке автоматов.Заранее большое СПАСИБО!!!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.11.2012 Пользователь №: 29430 ![]() |
УЗО типа А дороже чем АС и это заказная позиция поэтому чаще встречаете.
В европе АС вообще запрещено, т.к. неэффективно. [/quote] офигеть!,а обычные автоматы как же?? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 18.9.2009 Пользователь №: 15581 ![]() |
Да,но мне нужно знать как правильно измерить узо и занести данные в протокол.Прибор ПЗО 500про.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Ответил в личку. ТС к вопросу не возвращается.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 1:15 |
|
![]() |