Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Изображение переключателей

Demin
сообщение 9.11.2012, 6:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.11.2012
Пользователь №: 29030



Здравствуйте.

Поясните работу ВУ. В спецификации указано переключатели 2 шт на 250А.
Как они должны работать? В работе обе кабеля или один из них резервный? Счетчиков то тоже два.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Shturman1
сообщение 9.11.2012, 11:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Как они должны работать?

при пропадании напряжения на одной линии персонал одним из переключателей переключает на работу от другой линии. В нормальном режиме работы под нагрузкой находяться два кабеля. Эта схема называеться "восьмерка".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Demin
сообщение 10.11.2012, 8:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.11.2012
Пользователь №: 29030



Shturman1, благодарю

Можно пример таких переключателей, с помощью которых организовывается данная схема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 10.11.2012, 12:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



не так давно устанавливали на такой ток рубильник ABB ot250e
вот такой он: http://www.electro-mpo.ru/card20467.html#.UJ4gI2coHiQ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 10.11.2012, 13:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



А если из отечественных, то можно ВР 32-35 (250 А)
http://zao-tehnolog.ru/rubilnik_vr32
Наберите в гугле "перекидной рубильник" и почитайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.11.2012, 18:37
Сообщение #6





Гости






неплохо бы ещё ток в аварийном режиме посчитать и мощность тоже