От чего может взорваться конденсатор связи на линии 110 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 8.11.2012, 21:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1559
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Ну, в принципе, как любой маслонаполненный высоковольтный аппарат, от прохождения через него большого тока.
1. Грязное масло.
2. Снижение уровня масла (утечка.)
3. Т.к. конденсатор связи конструктивно состоит из нескольких (многих) бумажных конденсаторов, соединенных последовательно, то при повреждении одного из этих конденсаторов в цепочке может возникнуть дуга, и, как следствие, повышение давления масла внутри изолятора.
Ну и "бада бум"...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 11.11.2012, 13:21
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1834
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Таких вопросов, в разделе для чайников не должно быть. Или вы копаете под персонал обслуживающий высоковольтное оборудование? Если нет, не копаете. То выложите в другой теме, результаты последних Высоковольтных испытаний, хроматографию и т.п. Вам возможно ответят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 16:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены