Доброго времени суток, гуру электросетей. Поясните с вопросом, трехфазная плита 16кВТ подключена кабелем медь 5*6 и диф автомат 25А, заметил что при работе в течении 16 часов нагревается до ощутимой температуры около 45 градусов(измерение косвенные в сравнение с температурой человека), где может быть ошибка.
|
|
|
Igor_SH греется диф автомат 30.10.2012, 22:05
Roman D Цитата(Igor_SH @ 30.10.2012, 21:05) при р... 30.10.2012, 22:10
uvk2 Если только не контакты в придачу. 30.10.2012, 22:52
Roman D Тогда провода на ощупь будут горячее, чем 45 граду... 30.10.2012, 22:55
Igor_SH Т,Е. при многочасовой нагрузке так и будет, это но... 31.10.2012, 0:34
Работник При длительной нагрузке, близкой или равной номина... 31.10.2012, 7:52
Shturman1 Цитата16кВТ подключена кабелем медь 5*6 и диф авто... 31.10.2012, 9:59
Roman D Цитата(Shturman1 @ 31.10.2012, 8:59) При ... 31.10.2012, 10:17
Shturman1 ЦитатаПри каком токе расцепитель на 25 А отключит ... 31.10.2012, 10:24
Igor_SH Благодарен за ответы, тему можно закрывать. 7.11.2012, 16:38
Roman D Цитата(Igor_SH @ 7.11.2012, 15:38) Благод... 7.11.2012, 22:05
Rezo ЦитатаА вдруг как 32 А не отвалится в нужное время... 8.11.2012, 0:01
Sinus Ага, а если его метров 300 после дифа, да до него ... 8.11.2012, 2:31