греется диф автомат

Igor_SH
сообщение 30.10.2012, 22:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 12.11.2007
Пользователь №: 9808



Доброго времени суток, гуру электросетей. Поясните с вопросом, трехфазная плита 16кВТ подключена кабелем медь 5*6 и диф автомат 25А, заметил что при работе в течении 16 часов нагревается до ощутимой температуры около 45 градусов(измерение косвенные в сравнение с температурой человека), где может быть ошибка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Igor_SH   греется диф автомат   30.10.2012, 22:05
- - Roman D   Цитата(Igor_SH @ 30.10.2012, 21:05) при р...   30.10.2012, 22:10
- - uvk2   Если только не контакты в придачу.   30.10.2012, 22:52
- - Roman D   Тогда провода на ощупь будут горячее, чем 45 граду...   30.10.2012, 22:55
- - Igor_SH   Т,Е. при многочасовой нагрузке так и будет, это но...   31.10.2012, 0:34
- - Работник   При длительной нагрузке, близкой или равной номина...   31.10.2012, 7:52
- - Shturman1   Цитата16кВТ подключена кабелем медь 5*6 и диф авто...   31.10.2012, 9:59
|- - Roman D   Цитата(Shturman1 @ 31.10.2012, 8:59) При ...   31.10.2012, 10:17
- - Shturman1   ЦитатаПри каком токе расцепитель на 25 А отключит ...   31.10.2012, 10:24
- - Igor_SH   Благодарен за ответы, тему можно закрывать.   7.11.2012, 16:38
|- - Roman D   Цитата(Igor_SH @ 7.11.2012, 15:38) Благод...   7.11.2012, 22:05
- - Rezo   ЦитатаА вдруг как 32 А не отвалится в нужное время...   8.11.2012, 0:01
- - Sinus   Ага, а если его метров 300 после дифа, да до него ...   8.11.2012, 2:31
- - Rezo   А почему тогда не 3км до дифа и 6км после него? Ил...   8.11.2012, 3:16