Здравствуйте.

Столкнулись с проблемой - есть устройство выдающее сигнал 4-20мА на регистратор ( ОВЕН ТРМ200), так вот из-за протяженной трассы на регистратор приходит неверный сигнал, чуть меньшего уровня.
Вероятнее всего возникают потери в кабеле - длина трассы 1200метров, сечение проводника 2.5мм*2.

Получается мощность источника сигнала недостаточная? Или сечение кабеля/сопротивление линии неверное?

Кто сталкивался с подобными ситуациями, подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 13.11.2012, 23:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



либо усилитель сигнала, либо сечение выше нужно.
хотя при напряжении в 24 В это вообще какая-то недопустимая длина
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 14.11.2012, 0:59
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_Nerdin_*_*)
Столкнулись с проблемой - есть устройство выдающее сигнал 4-20мА на регистратор
Наверное сигнал не по току, а напряжению.
Цитата(Гость_Гость_Nerdin_*_*)
из-за протяженной трассы на регистратор приходит неверный сигнал, чуть меньшего уровня....сечение кабеля/сопротивление линии неверное?
Вы удивлены? А я нет. Не нужно применять всё, что под руку попадётся.
Кто же за вас будет соблюдать требования стандартов данного инрерфейса?
А это и "витая пара" и согласование и "подтягивающие" резисторы (при необходимости) и возможно даже повторители сигнала.
Тем более всё же на предельной длине линии. Обратитесь к спецам и они с этим довольно быстро разберуться....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Nerdin_*_*
сообщение 14.11.2012, 9:11
Сообщение #4





Гости






Rezo, "витая пара" там не должна быть, это не обязательно. Описанное выше решение - это не АСУ ТП и не пром. интерфейс HART, это просто телемеханика, которая начиная с давнишних времен передается по кабелю типа КВВГЭ на многие км...
К слову, аналогичное решение, на дургом оборудовании ( с другим источником питания - внешний 24В, ставили сами) и длиной кабеля около 2км, сечение 2.5мм*2 работает безупречно, а это между прочим сигнал задания - т.е. управляющий.

В моем же случае столкнулись с тем, что преобразователь частоты выдает сигнал 4-20мА в условиях недостаточной "мощности" внутреннего источника питания. И вот как справиться с этой ситуацией не используя повторителей хороший вопрос...Т.к. трасса наружная полностью.