Здравствуйте.
Столкнулись с проблемой - есть устройство выдающее сигнал 4-20мА на регистратор ( ОВЕН ТРМ200), так вот из-за протяженной трассы на регистратор приходит неверный сигнал, чуть меньшего уровня. Вероятнее всего возникают потери в кабеле - длина трассы 1200метров, сечение проводника 2.5мм*2. Получается мощность источника сигнала недостаточная? Или сечение кабеля/сопротивление линии неверное? Кто сталкивался с подобными ситуациями, подскажите пожалуйста. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
либо усилитель сигнала, либо сечение выше нужно.
хотя при напряжении в 24 В это вообще какая-то недопустимая длина |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Nerdin_*_*) Столкнулись с проблемой - есть устройство выдающее сигнал 4-20мА на регистратор Наверное сигнал не по току, а напряжению. Цитата(Гость_Гость_Nerdin_*_*) из-за протяженной трассы на регистратор приходит неверный сигнал, чуть меньшего уровня....сечение кабеля/сопротивление линии неверное? Вы удивлены? А я нет. Не нужно применять всё, что под руку попадётся.Кто же за вас будет соблюдать требования стандартов данного инрерфейса? А это и "витая пара" и согласование и "подтягивающие" резисторы (при необходимости) и возможно даже повторители сигнала. Тем более всё же на предельной длине линии. Обратитесь к спецам и они с этим довольно быстро разберуться.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость_Nerdin_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Rezo, "витая пара" там не должна быть, это не обязательно. Описанное выше решение - это не АСУ ТП и не пром. интерфейс HART, это просто телемеханика, которая начиная с давнишних времен передается по кабелю типа КВВГЭ на многие км...
К слову, аналогичное решение, на дургом оборудовании ( с другим источником питания - внешний 24В, ставили сами) и длиной кабеля около 2км, сечение 2.5мм*2 работает безупречно, а это между прочим сигнал задания - т.е. управляющий. В моем же случае столкнулись с тем, что преобразователь частоты выдает сигнал 4-20мА в условиях недостаточной "мощности" внутреннего источника питания. И вот как справиться с этой ситуацией не используя повторителей хороший вопрос...Т.к. трасса наружная полностью. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |