![]() При включении телевизора вырубает УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() При включении телевизора вырубает УЗО |
Гость_pony_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем доброго времени суток!у меня возникла такая проблема: включаю шнур телевизора в розетку (№1) и срабатывает УЗО, при этом в телевизор включен кабель антены, а розетки электричества (№1) и антены (№1) находятся рядом. Пробовали включать телевизор в данную розетку антены (№1) и другую электричества(№2)-все работает.Также пробовали включать в первую розетку (№1) и НЕ включать антену (№1)-тоже все работает.Пробовали включить в розетку электричества (№3) и антену (№2)-тоже все работает.Вызывали антенщика-думали идут какие-то наводящие токи на антену и получается ,что в телевизоре сталкиваются два тока,но мастер все проверил,бросал времянку антены от щитка и тоже все вышибает.Что это может быть?При этом вышибает все время на одном ответвлении проводки (пробовали в разные розетки воткнуть). Земли как таковой в доме нет,в стояках всего два провода -фаза и ноль.В квартире стоит отдельный щиток-разводка по всей квартире и брошено три провода (фаза.земля,ноль).И стоит УЗО IKE 30mA.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Вероятно, "разболтался" сам механизм розетки, и при установке в него вилки, какой-то из контактов замыкается с элементом конструкции. Попробуйте вместо телевизора, в эту розетку воткнуть какой-нибудь другой приёмник: если и тут вышибет, то необходима ревизия розетки.
-------------------- |
![]() |
|
Гость_pony_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
забыли упомянуть,что до этого по такой же схеме был подключен старый телевизор.Буквально вынули из розетки старый,включаем новый и вышибает
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
розетки, которые под №1 - 220 и с антенны, на каком расстоянии друг от друга? Как они установлены? Имеется ли физическая возможность их непосредственного контакта друг с другом?
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_pony_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
установлены они на расстоянии сантиметров 8-9 друг от друга,два отдельных гнезда,между ними имеется "кусок" бетонной стены,как уже говорилось установлены в два разных подстаканника,накладки металлические,которые сверху не контактируют. Пробовали отсечь 220 от антены- вынимали кишки розетки и внутри в стакане делали своего рода изолирующий экран,также изолировали сами кишки розетки,т.к. думали от розетки наводятся токи,но не помогло
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Думаю, что в таком случае, причина не по месту установки розеток, а где-то по трассировке.
С принципом разводки кабеля с коллективной антенны не знаком, посему я - пас. Единственное, что я сделал бы - сначала замерил напряжение между розетками (в одной - 3 контакта, в другой - 2, итого - 6 замеров), и, по возможности, мегером при 100 В тоже бы крутнул. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Рискну предположить, что в новом телевизоре имеется утечка на корпус через не совсем исправный сетевой фильтр например, а экран ТВ кабеля заземлен.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Экран кабеля действительно заземлён.
Похоже, часть рабочего тока идёт по экрану кабеля, что может быть по причине соединения РЕ и N. Где - ищем. Может, в телевизоре. Тогда выбивать будет при включенном телевизоре. Но с другой стороны, если перевернуть вилку телевизора, неисправность сама отгорит... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
что в новом телевизоре имеется утечка на корпус Сколько себя помню, ни разу не видел телевизора с токопроводящим корпусом. Двойная изоляция; вторая категория электробезопасности. Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 3.11.2012, 21:56 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата по причине соединения РЕ и N. А где они могут соединяться, если Цитата Земли как таковой в доме нет,в стояках всего два провода -фаза и ноль И соединяются ли, может третий просто в воздухе? Зачем тогда было разводить розетки тремя проводами? Если только N и PE сидят до/после УЗО... Но тогда и любая другая нагрузка приводила бы к срабатыванию. А с другой стороны телевизор в других розетках работает. Полтергейст какой-то. ![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
Гость_pony_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
мы уже и вилку переворачивали,но увы....да,земли в доме нет,но есть в нашей квартире,и выведен провод земли в щиток и там же заземлен.А другие нагрузки в этой розетке ни к чему не приводят,все работает в штатном режиме....что-то тут неладное в этой сдвоенной розетке...хотя и не соприкасаются....ждем электрика((
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата А с другой стороны телевизор в других розетках работает. Полтергейст какой-то. pain05.gif Надо проверять разводку проблемной розетки. Ты правильно говорил выше, вот только мысль не закончил до конца логически:Цитата(uvk2) Рискну предположить, что в новом телевизоре имеется утечка на корпус через не совсем исправный сетевой фильтр например, а экран ТВ кабеля заземлен. Утечка в одном из конденсаторов сетевого фильтра!Мы же помним, что их там 2, соединённых последовательно с землёй в точке их соединения. И если какой-то один изменит свой параметр, то не будет равенства токов, по отношению к земле - вот и результат в виде срабатывания УЗО! Коственно подтверждает это подключение антенны (вешаем "землю"), поскольку: Цитата(зелёный желторотик) Двойная изоляция; вторая категория электробезопасности. И никаким другим образом, кроме как через экран антенны, земля там появиться не может!А как только появляется, так сразу разбаланс и срабатывание! Вот ещё один коственный факт в пользу моей версии: Цитата до этого по такой же схеме был подключен старый телевизор.Буквально вынули из розетки старый,включаем новый и вышибает В старых образцах этой цепочки не было (там упрощённый вариант) или она исправна (если уж всё же имеется), поэтому при тех же самых условиях УЗО не срабатывает!....Пока писал, меня опередил "protector". ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 3.11.2012, 22:36 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Итог: ищем утечку в конденсаторах фильтра БП телевизора или просто втыкаем между антенным штеккером и ТВ розеткой ТВ изолятор земли (ищется поиском, например, у LANS)
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Можно и так, но лучше всё же отремонтировать телевизор! Кто знает к чему это может привести в последующем.
Утечка может быть не только в фильтре, а скажем..... стекание по высокому или в самом БП (с обмоток на корпус)... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_pony_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
в итоге что все-таки надо делать?последовательность действий какая?пока не поздно сдать телевизор обратно в магазин,может стоит поступить именно так?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Неплохо бы электрика дождаться, пусть померяет ток на землю-мож УЗО барахлит. А что за телевизор? Дешевый?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Господа, но ведь телевизор в других розетках работает! Или они не идут через УЗО?
Цитата выведен провод земли в щиток и там же заземлен Т.е. привинчен к корпусу щитка? А не перепутан ли он с нулевым?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Господа, но ведь телевизор в других розетках работает! Или они не идут через УЗО? Что идёт через УЗО, а что нет - нам неизвестно.И нам неизвестно с одного ли или с разных ответвителей TV сигнала, кабели идут в квартиру (кстати немаловажный фактор). Нам много что неизвестно.... Тогда возникает встречный вопрос, который автор в принципе озвучивал:"А почему при старом телевизоре при той же самой сетевой (№1) и антенной (№1) УЗО не срабатывает?" Ну и ещё как вариант (но только теоретический) - независимо в какой розетке телевизор, токи утечки уже изначально имеют величину, близкой к срабатыванию (скажем 20 ма). Но общая цепь розетка сети №1 и ТВ кабеля №1 имеет более низкое сопротивление, что повышает ток утечки до порога срабатывания УЗО. А почему бы и нет? Ещё вариант - сетевая розетка №1 не правильно подключеа, т.е. попутали местами "N" и "PE" (либо в розетке, либо в коробке, либо в щитке). При этом старый телик не имеющий этих кондёров фильтра, будет работать, а вот новый с фильром приведёт к срабатыванию УЗО, Поэтому необходимо провести тщательную реальную диагностику всей квартирной сети утечку и правильность подкючения как в квартире, так и в этажном щитке - защитный ноль "PE" должен быть абсолютно "чистым"! Сообщение отредактировал Rezo - 4.11.2012, 13:11 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |