Подскажите пожалуйста,
Можно/нельзя на предприятии в производственных цехах, открытых галереях, и т.п. использовать для включения освещения автоматические выключатели закрытые фальшпанелями? Где написано что можно/нельзя?
На прежней работе, на большом предприятии всегда и везде свет включали в цехах автоматами из щитов, все были "довольны". На новой работе - объект вновь построенный, освещение по проекту (включается автоматами из щитов), руководство хочет выключатели?! Кто сталкивался с такой проблемой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.10.2012, 21:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23317
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



все зависит от количества ламп, а так запрета нет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 29.10.2012, 22:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Не помню, где вычитал (и, быть может, касалось это АВ конкретного бренда), дескать, автоматы расчитаны на столько-то "Вкл-выкл" в сутки.

А контакторы Вам чем не нравятся?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.10.2012, 22:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23317
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



например 40 000 циклов о-в


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 30.10.2012, 0:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



40000 циклов - наверное, не в сутки, а за весь срок службы, надо полагать. В сутках всего-то в 2 раза больше секунд.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 30.10.2012, 6:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



у автоматов нет ограничения по времени между циклами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 30.10.2012, 7:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



выключатели должны быть соответствующего IP, а так запрета нет. В галереях тем более включение-выключение должно осуществляться с двух мест, и должно быть аварийное освещение с указателями!!!