Коллеги, помогите с одним вопросом. Разрабатываем ШУ мощного изделия.
Проблема в том что над ШУ и внутри, над шинами проходят трубопроводы охлаждения высокого давления. Трубопроводы - шланги. О.Ж. - вода. В шкафу, разделительный трансформатор на 800А. Разнести не получается. Вопрос в том как к этому отнесется ростехнадзор? Ткните пальцем пож. где оговорены такие ситуации. Заранее спасибо! |
|
|
|
|
29.10.2012, 12:23
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
Ростехнадзор поставит Вас раком, извините за прямоту слов. ШУ надо тогда изолировать, в отдельное помещение и установить откачку воды
|
|
|
29.10.2012, 13:02
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата и внутри, над шинами проходят трубопроводы охлаждения высокого давления. Это что, прямо в шкафу над шинами проходят трубопроводы? Или че-то я недопонял? |
|
|
29.10.2012, 15:57
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 |
Шины охлаждаются водой. На шинах 35 вольт. Но все таки. Есть нормы? Где запрещено?
Скомпановать по другому не получается. |
|
|
|
|
29.10.2012, 19:18
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
ПУЭ 7.1.29
|
|
|
29.10.2012, 22:27
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 |
thanks
|
|
|
30.10.2012, 6:51
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м. 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется. Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п. Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается. Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу. К примеру: У меня в одном проекте нельзя было перенести трубу с водой. Я сделал так: трубу с водой поместил в другую трубу, концы второй трубы выходили из щитовой, т.е. при порыве основной трубы, вода бы выливалась бы из щитовой. Плюс сделал внутри углубление, с наклоном и туда насос с датчиком бросили. И этот проект прошел экспертизу. Сообщение отредактировал scasi - 30.10.2012, 6:55 |
|
|
|
|
30.10.2012, 18:09
Сообщение
#8
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Здравствуйте всем. Для информации: На печных трансформаторах (1-фазные Германия, 15 000кВА) и на китайских (3-фазных 12 600кВА) верхнее напряжение - 35кВ, нижнее-регулируемое от 140 до 300 В приблизительно по памяти, но это точно более чем у Автора (35В), по низкой стороне к электродам идут шины полые, внутри для охлаждения циркулирует вода.
ПУЭ 7.1.29 Это для жилья и общественных зданий, и касается щитовых помещений. Для ШУ (шкаф управления?) специальным ( промышленным?) оборудованием наверно есть какие-то исключения. У Вышеназванных печных трансформаторов по нижней стороне (китайская печь) на фазу - 16 медных труб и в каждой течет вода, на подходе к электродам-медная гибкая труба (с циркулируемой водой) так как электроды поднимаются и опускаются в процессе плавки. Для немецких трансформаторов (печных) количество труб не помню, кажется диаметр одной трубы около 80мм. Также охлаждение водой с гибкой частью ошиновки. Думаю что все не так и печально, но по каким нормам выполнялось-не знаю. P\S Приложил фото ошиновки китайской печи. Вот еще фото: |
|
|
30.10.2012, 21:53
Сообщение
#9
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 |
Вы совершенно правы. Городим аналог немцев. Опознать что на картинке не могу, но что то типа.
Нормы обнаружить не удалось. Ссылки на ПУЭ в даном случае кажутся некорректными. Хотя докопатся конечно могут. Нашел у немцев ссылки на европейские правила. Пока изучаю. На крайний случай разделиьт контура охлаждения и залить туда масла. Как поведет себя насос и пчв на масле, отдал вопрос технологу. Будем пробовать. Скорее всего вариант будет использован. Стремно чего то воду подавать. |
|
|
30.10.2012, 23:30
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
Если найдете европейский документ, поделитесь - наши все равно стремятся к МЭК, так что правила будут похожие
|
|
|
|
|
1.11.2012, 12:16
Сообщение
#11
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 |
EN-60402 Оборудование промышленной безопасности. Справочник.
Немцы ссылаются на него как на обязателный. Один из обязателных.
Прикрепленные файлы
EN_60402____________________________________________________.pdf ( 7.18 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 6249 |
|
|
3.11.2012, 17:43
Сообщение
#12
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 |
Вот проблема найти какие то нормаитвы. IGBT охлаждаются водой, понятно. И делали давно на воде, писали атестацию и вопросов не было. Тут уж больно серьезный заказчик. Нарыватся не хочется на эти самые. Короче пока все сходится на "авось" вдруг, да прокатит.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|