![]() ЗУ медицинских установок (Рентгенкабинет) , Нормы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() ЗУ медицинских установок (Рентгенкабинет) , Нормы |
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
должен быть такой переход с одной системы на другую. Вас спросил о переходе в другую сторону - "с системы заземления IT к с.з. TN". .. система IT позволяет нам избежать поражения электротоком от однофазных замыканий, и нет необходимости установки УЗО. Которое может отключиться при работе с мед оборудованием в самый не подходящий момент и привести к смерти. Это мое мнение. Да, в принципе если емкость проводников системы не велика и сопротивление изоляции в норме, человек останется невредим даже прикоснувшись к L проводнику, поскольку нет контура для прохождения тока. Однако идеального ничего во времени нет, потому применяется система контроля за сопр.изоляции (и прочими параметрами), которая выдает сигнал (звуковой и световой) персоналу в операционной о снижении. Обычно IT строится в "окружении пациента". В пом.операционной может одновременно использоваться и система ТN (для оборуд.не связанного с жизнеобеспечением) Там применяем УЗО. Сообщение отредактировал Олега - 30.10.2012, 11:17 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Олега, спасибо. Как правило применяются готовые щиты питания операционных с разделительным трансформатором и блоком сигнализации. На моих объектах, проектное решение предусматривало питание всех электроприемников помещения от трансформатора. Может потому что конкретно они не рассматривались, а применялись посты подключения с розетками. Возможно освещение было подключено и по TN-C-S.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. применялись посты подключения с розетками. Возможно освещение было подключено и по TN-C-S. Я отдельные щитки уже не ставил. Подключал к трансу розетки в зоне в виде консолей (настенных и потолочных). А прочее, на периферии, в TN (транс не резиновый, да и ИБП тоже). Медики чего только не тащат в операционную, даже стерилизаторы (понятно не паровые) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
Цитата Да, в принципе если емкость проводников системы не велика и сопротивление изоляции в норме, человек останется невредим даже прикоснувшись к L проводнику, поскольку нет контура для прохождения тока. А если коснувшись L пр., он другой рукой заденет и РЕ пр. Чего тогда будет, разве не контур? КЗ между токоведущими рабочими проводниками (L, N) считается что не влияет на электробезопасность. Тут вопрос пожаробезопастности. Вопрос электробезопасности при замыкании L-РЕ, и тогда система IT позволяет нам избежать поражения электротоком от однофазных замыканий, и нет необходимости установки УЗО. Которое может отключиться при работе с мед оборудованием в самый не подходящий момент и привести к смерти. Это мое мнение. За счет Uc не более 25 В, я думаю. Но в таком случае при замыкании L-PE, будет очень приличный ток КЗ, который спровоцирует срабатывание автомата. А это не есть гуд в данных помещениях. Сообщение отредактировал tehno2 - 30.10.2012, 13:59 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата А если коснувшись L пр., он другой рукой заденет и РЕ пр. Чего тогда будет, разве не контур? Нет. Вторичная обмотка разделительного транса не заземлена. Цитата За счет Uc не более 25 В, я думаю. Но в таком случае при замыкании L-PE, будет очень приличный ток КЗ, который спровоцирует срабатывание автомата. А это не есть гуд в данных помещениях. Данные помещения относятся к особо опасным. Кругом проводящие поверхности, заземленые столы и электрооборудование. В итоге требуются меры по электробезопасности. А требования по надежности выводят нас на разделительный трансформатор как общий удовлетворяющий вариант |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
Нет. Вторичная обмотка разделительного транса не заземлена. Данные помещения относятся к особо опасным. Кругом проводящие поверхности, заземленые столы и электрооборудование. В итоге требуются меры по электробезопасности. А требования по надежности выводят нас на разделительный трансформатор как общий удовлетворяющий вариант Все логично. Тр-р не позволит развиться току КЗ при случае. Но ведь наличие трансформаторов ( насколько я понял) рекомендуемое требование. т.е. ".....если имеется" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
По периметру помещения выполняется магистральный проводник (полоса) с болтами или розетками заземления для подключения оборудования, столов. Там где видел, как правило применяются "Электрощиток операционный ЭЩР-0-6" для подключения оборудования. У него предусмотрен болт на корпусе для проводника ДСУП. По средствам которого выполняется ДСУП для всего оборудования, подключенного к этому щитку.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как использовать этот ДСУП? Подсоединить к нему клеммы РЕ оборудования? Будет болтаться проводничок. Что-то я не видела таких в современных больницах. Последние блоки в ВМА (воен.-полевую, факультетскую, нейро-) выполнял используя РТМ42. По периметру помещения на высоте 300 пускал скрыто в штрабе медную шину (мягкую). Дверные проемы обходил в заливке пола. В пом. 5 коробок IP65 200х150 (около) через которые продета шина. Подключение з/контактов розеток, стационарного оборудования, заземляющих розеток, РЕ к консолям (настенным, потолочным), опер. светильникам и проводников от подложки антистат.линолеума - в этих коробках шинными терминалами. В одной из них - повт.ЗУ. В них же ответвления шины в другие помещения, РЕ от шины щита с трансом. Вобщем внизу коробки, розетки заземления на 1200. В современных больницах до сих пор встречается оборудование класса 01. Для стоек УЗИ в тех задании мне прописывали заземление отдельным проводником. А мет. мебель по другому и не зацепишь. А еще в современных используют пластиковые панели, шину прячу за ней, остальное примерно так же. Про ГОСТ28. В помещениях физиотерапии больницы я не стал делать шину по периметру. Соображения такие. Помещение 1 группы по ГОСТ. Тут же в помещении "щит ФТО" с РЕ шиной. Все проводники розеток через нее уравнены. не дублировать же.. А больше и уравнивать не с чем. На кабинку по ОСТ положено иметь 1 прибор. Если и два (нарушат к примеру), то розетка одна, двухместная. Кабинки из изолирующего материала - пластика. Тумбочка и кушетка - дерево. Батареи ЦО закрыты щитами, пол - антистатический изолирующий (не рассеивающий и не проводящий). Потому посчитал - нет нужды в контуре. Но ведь наличие трансформаторов ( насколько я понял) рекомендуемое требование. т.е. ".....если имеется" Читать и еще раз читать. "В медицинских помещениях группы 2 для питающих цепей электромедицинского оборудования и систем для жизнеобеспечения пациентов хирургического назначения и другого электрического оборудования, расположенного "в окружении пациента", должна использоваться медицинская система IT" Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2012, 10:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
Читать и еще раз читать. "В медицинских помещениях группы 2 для питающих цепей электромедицинского оборудования и систем для жизнеобеспечения пациентов хирургического назначения и другого электрического оборудования, расположенного "в окружении пациента", должна использоваться медицинская система IT" в больнице 2005 г. постройки. В электрощитовой в ЩРС ноль и РЕ на отдельных шинах, ноль через изолятор. В ШР питания операционных уже есть металлосвязь, т.к. РЕ шина и N шина имеют эту связь по корпусу щита.Ну то есть так выполнены самодельные изоляторы. Шпильки тупо насквозь щитов и к шинам.Щиты заземлены. В больнице знать ничего не хотят, ссылаясь на проект (198...г) Проектной организации уже тоже нет. Беда какая-то. Все-таки если отсутствует разд. тр-р, за счет чего берется большое сопротивление нуля. Ведь если он на вводе вообще отделен от нейтрали, его вообще не будет. Сообщение отредактировал tehno2 - 2.11.2012, 20:37 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#41
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
антистатический изолирующий
несовместимые вещи или антистатический (проводящий) или изолирующий (не проводящий) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
антистатический изолирующий несовместимые вещи или антистатический (проводящий) или изолирующий (не проводящий) В помещении в полу монтируется металлическая сетка антистатическая, на нее специальный изолирующий линолеум. Сообщение отредактировал tehno2 - 9.11.2012, 7:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Почему изолирующий пол? Потому, что проводящий пол не требуется по нормам. Достаточно антистатического. Повышать уровень опасности поражения ни к чему ("помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: ...токопроводящие полы" ПУЭ). По ОСТ42 требуется только антистатический: 3.4. Запрещается для покрытия пола и изготовления занавесей процедурных кабин применять синтетические материалы, способные создавать статические электрические заряды. 3.5. Пол должен быть деревянным или покрытым специальным линолеумом, не образующим статическое электричество, По рентгеновскому СанПиНу: 3.14. Пол процедурной, комнаты управления, кроме рентгенооперационной и фотолаборатории, выполняется из электроизоляционных материалов натуральных или искусственных. Применение искусственных покрытий и конструкций пола возможно при наличии на них заключения об их электробезопасности. антистатический изолирующий несовместимые вещи или антистатический (проводящий) или изолирующий (не проводящий) Когда-то я тоже так думал. "Специальные линолеумы этой группы делятся на: • антистатические (изоляционные) с электрическим сопротивлением не менее 10^9 Ом; • токорассеивающие с сопротивлением 10^7-10^8 0м; • токопроводящие с сопротивлением 10^4-10^6 0м. Чем больше сопротивление линолеума, тем меньшими токопроводящими свойствами обладает данный материал. 1. ПВХ-покрытие является антистатическим, если при ходьбе по нему возникает напряжение не больше 2 киловольт. Такие покрытия иногда еще называют изоляционными.. Антистатический линолеум укладывают на обычный клей. 2. Для придания линолеуму токорассеивающих свойств в его состав вводят специальные добавки (например, частицы углерода). Тогда электрический заряд, возникающий в определенной точке покрытия, быстро рассеется по всей поверхности пола и перестанет быть опасным. Покрытие накапливает заряды внутри себя, как конденсатор. А при увеличении влажности или влажной уборке происходит разрядка всей поверхности пола. Благодаря своим гигроскопическим свойствам антистатическая добавка соединяется с молекулами воды, находящимися в воздухе, и формирует проводящую структуру материала. Недостатком такого метода является то, что рассеивание заряда зависит от влажности и температуры воздуха. Лучше всего свойства токорассеивающего ПВХ-покрытия проявляются при относительной влажности 40-60% и температуре 18-25°С. Для токорассеивающего покрытия необходим токопроводящий клей. .. покрытие накапливает электрические заряды внутри себя, как конденсатор. Слой токопроводящего клея под линолеумом увеличит емкость этого "конденсатора" и сделает "работу" покрытия более эффективной. 3. В токопроводящее ПВХ-покрытие добавлены графитовые нити, образующие на поверхности оригинальный рисунок из тоненьких черных волокон. Графитовые вставки обеспечивают мгновенный отвод электрического заряда с поверхности покрытия. В этом случае проводимость не зависит от влажности. Подготовка пола под токопроводящее ПВХ-покрытие выглядит следующим образом. Сначала укладывают медную ленту в виде сетки и заземляют ее. Поверх ленты наносят токопроводящий клей, на который укладывают линолеум. В этом случае заряд, образующийся на поверхности пола, по графитовым волокнам моментально "стекает" внутрь покрытия, попадает в слой токопроводящего клея, а затем уходит по медной ленте в землю. В помещении в полу монтируется металлическая сетка антистатическая, на нее специальный изолирующий линолеум. Сетка нужна для проводящего покрытия. Пример: 3.15. ... Пол рентгенооперационной должен быть антистатичным и безыскровым. При выполнении пола из антистатического линолеума необходимо заземление основания линолеума. Благодаря "моментальному" стеканию заряда, пол получается "безискровым". А изолирующему линолеуму сетка ничем не поможет - через 10^9(и более) Ом заряд стекать будет бесконечно долго |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
А какая разница если сетка под линолиумом и подключена к ЗУ ( перекрытия бетонные). Или в самом линолиуме статика присутствует? А откуда она там.
Сообщение отредактировал tehno2 - 9.11.2012, 18:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Так выше всё описали. Сетка -линолиум.кто-что.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.10.2012 Пользователь №: 28631 ![]() |
Все конечно грамотно написано, но нихрена подобного не видели мы в больнице недавней постройки. Ни трансов разделяющих изолирующих ноль, ни линолиума такого специального.
Все нули наглухо на земле в распредщитах ( кроме вводного), линолиум простой, сетка под ним правда есть. Претензии предъявить некому. Монтажников уже нет, проектировщиков тоже. Главврач-акушер, тоже бесполезно. Сообщение отредактировал tehno2 - 9.11.2012, 20:05 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. ..нихрена подобного не видели мы в больнице недавней постройки. Ни трансов разделяющих изолирующих ноль, ни линолиума такого специального. Все нули наглухо на земле в распредщитах ... линолиум простой, сетка под ним правда есть. 2. ( кроме вводного), 3. Претензии предъявить некому. Монтажников уже нет, проектировщиков тоже. Главврач-акушер, тоже бесполезно. 1. Давеча роддом 74 года постройки переделывали. Точно такой же. А там около 10 операционных... Сейчас рентгенкабинет попался, тоже семдесят-какого-то.. TN-C, а шины по периметру и повторного ЗУ на объекте не обнаружено. ![]() 2. Это как ? Там что, разделено? 3. Да уж, сдавали построенное на средства от субботников, к праздникам всяким, юбилеям.. политическое дело.. в самом линолиуме статика присутствует? А откуда она там. "если при ходьбе по нему возникает напряжение" Не шоркали б тапками - не возникло бы ![]() Сообщение отредактировал Олега - 11.11.2012, 14:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
1. ПВХ-покрытие является антистатическим, если при ходьбе по нему возникает напряжение не больше 2 киловольт. Такие покрытия иногда еще называют изоляционными.. Антистатический линолеум укладывают на обычный клей. Какой тип ленолиума Вы используете, какого производителя? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 13:14 |
|
![]() |