Открытая электропроводка по полу , в венткамере |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Открытая электропроводка по полу , в венткамере |
25.10.2012, 10:02
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Здравствуйте!
Осуществляется реконструкция вентеляционной камеры, с установкой новых напольных вентиляторов, т.е. подвод питания снизу. Обычнов в данной ситуации делаем штробу в полу, прокладываем трубы, штробу заливаем раствором, протягиваем кабель, поключаем установку. На данном объекте заказчик не вовсех местах разрешает штробить пол, отсюда возникает ворос: возможно ли проложить на этих участках кабель открыто по полу в стальной трубе? Вроде бы в нормах запрета на такую прокладку не встречал, но и не видел, что бы так кто-то делал, поэтому мучают сомнения. Если кто-нибудь сталкивался с таким вопросом отзовитесь пожалуйста. P.S. Проект пойдет в экспертизу. |
|
|
|
25.10.2012, 15:52
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
можно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
3.3.2013, 11:43
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.1.2013 Пользователь №: 30279 |
Если у вас возникнут серьезные проблемы насчет проводки ( ее поиск и монтаж), то смело можете обращаться в эту компанию -. Не рискуйте и доверьте электричество профессионалам.
Теперь будете отдыхать долго... Сообщение отредактировал savelij® - 3.3.2013, 14:41 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 5:11 |
|