Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Процент загрузки трансформатора , Процент загрузки трансформатора

Эльдар05
сообщение 23.10.2012, 17:26
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Доброго дня. Как правильно определить процент загрузки трансформатора? Допустим имеем тр-р 630/10кВ, нагрузка по фазам 300 А каждая (максимальный ток по низкой стороне 915А по паспорту) Правильно ли уравнение:
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Эльдар05 - 23.10.2012, 17:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.10.2012, 18:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну да


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 23.10.2012, 20:53
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



А если учесть что трансформатор 80-х годов, без капремонта, какой коэффициент принимать? где можно найти норматив?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.10.2012, 22:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



согласно нормативу, этот транс на свалку...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 23.10.2012, 22:12
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Если бы все было так просто в этой жизни..... Ладно, рассмотрим ситуацию, когда трансформатор после капремонта, в таком случае как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.10.2012, 22:18
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это как повезёт, бывало трансы после кап. ремонта и месяц не стояли, а есть и 70-х годов работают
не совсем понятно как год выпуск влияет на К загрузки?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 23.10.2012, 22:24
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



После истечения основного срока эксплуатации, произведя капремонт, транс уже вряд ли будет держать заявленные по паспорту 915 (мои предположения). допустим максимальный ток снизится до 850 А, соответственно поменяется К загрузки....? или мои предположения не верны?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.10.2012, 22:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



полагаю, что из-за эксплуатации Imax стал меньше, чем в паспорте, вот такой вопрос и возник.
для точного выяснения надо замеры производить, эмпирически полученных данных по подобным случаям пока не встречал
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 23.10.2012, 23:24
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Цитата(belok5 @ 23.10.2012, 22:31) *
полагаю, что из-за эксплуатации Imax стал меньше, чем в паспорте, вот такой вопрос и возник.



Правильно поняли меня. А вот чем, как доказать что Iмах стал меньше вследствие старения транса, на что ссылаться? И вообще. каким документом регламентируется продолжительность, и процент (величина) загрузки транса?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.10.2012, 23:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



полагаю, стоит найти паспорт данного агрегата, там вполне могут быть данные по безотказной работе транса, в то время это было нормой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 23.10.2012, 23:30
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



к сожалению данных нет....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 23.10.2012, 23:39
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



если шильд какой остался, попробуйте с заводом-изготовителем связаться, там могут что-то дельное подсказать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 24.10.2012, 4:50
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



В сети находил какую то формулу или график, где показана была нагрузка трансформатора с учетом его возраста. Вроде бы максимум снижается на 15% после возраста 20лет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 24.10.2012, 7:40
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Вот найти бы эту формулу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2026, 14:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены