Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

последовательное УЗО приоритет дублирования функций

Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 22.10.2012, 10:26
Сообщение #1





Гости






Добрый день,
согласно проекту квартирное УЗО располагается в электрощитовой, а квартирные автоматы и диффавтоматы - внутри квартиры. Но электрощитовая запирается на ключ, а электрик из ТСЖ работает только днем и то не часто. То есть, если я зацеплю какой-нить нулевой или защитный проводок не в мокрой зоне, то у в электрощитовой выбивает общее узо ( ИЭК), и я грустно смотрю на свой щиток, собранный по согласованному проекту до того момента, как найдется электрик.
Вопрос - будет ли решением данной проблемы установка дополнительного узо внутри квартирного щитка в разрыв между общим 3-х фазным автоматом и автоматами отключения нагрузки? А то с электриками из ТСЖ как-то не очень получается.
Если да, то какой номинал подобрать? В электрощитовой, насколько помню 3-х фазный ИЭК 25А 30мА.

Спасибо за любые ответы.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
case69rus
сообщение 22.10.2012, 10:44
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 544
Регистрация: 16.12.2007
Из: Дубна
Пользователь №: 10068



Цитата(Гость_Николай_* @ 22.10.2012, 10:26) *
..... В электрощитовой, насколько помню 3-х фазный ИЭК 25А 30мА.

Спасибо за любые ответы.

вот где собака порылась. меняйте на 100 ма


--------------------
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 22.10.2012, 10:50
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



В электрощитовую установите (при помощи электрика) селективное УЗО на 100, или 300 мА, а в квартирном щитке можете ставить уже обычные УЗО на 30мА.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 17.4.2014, 0:47
Сообщение #4





Гости






А если все то же самое, но в электрощитовой стоит не узо, а просто автомат С32 (трехфазный)?
Если я в квартире поставлю такой же автомат, который из них будет срабатывать первым - как Бог даст? icon_smile.gif
Или лучше уменьшить мощность того автомата, который стоит в квартире до 30 ампер? Но эти два ампера терять тоже не хочется.
А если в квартире поставить не С, а В 32, он ведь будет срабатывать первым?
С учетом того, что все остальные автоматы в квартире С, и схема будет выглядеть так: С32 -> счетчик -> В32 -> С20/С16/С10, не получится тогда, что автомат В32 при любом КЗ будет срабатывать первым, т.е. до того как сработают автоматы С20/С16/С10 и оставлять всю квартиру без электричества, а не только ту цепь, где произошло замыкание?
Все автоматы на 20, 16 и 10 ампер в квартире - С. Менять их не хочется - шесть дифавтоматов, дорого.
Заранее всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 17.4.2014, 5:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



на 30А не найдете, следующий стандартный номинал - 25А
Сколько у вас вообще выдлено мощности на квартиру? может быть у вас в квартире как раз и должен стоять автомат на 25А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 17.4.2014, 7:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



1. если узо на входе заменить на 300мА, то при КЗ фазы на землю всё равно выбьет, но такое маловероятно, поэтому совет дельный.
2. при КЗ выбивает все автоматы в цепи, выбьет и групповой на 16А и вводной на 63А, конечно если линия нормальная, соблюдены все сечения.
3. можно вообще без переделок - сделайте дубликат ключа..icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Volt380 - 17.4.2014, 7:23


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 17.4.2014, 9:35
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Нет, автомат В32 врятли отлетит раньше автомата групповой линии, из тех, которые вы перечислили.
У автомата характеристики В электромагнитный расцепитель сработает начиная от 3*номинальный ток автомата (тоисть отключится мгновенно при таком токе)
У автоматов с характеристикой С мгновенное расцепление происходит при 5*Iном и выше.
Тобиш.
для В32 минимальный ток мнгновенного расцепления 32*3=96 А
для С16 - 16*5=80А
для С20 - 20*5=100 А
Таким образом, возможно он отлетит раньше при случае КЗ на линии автомата С20, да и то, тут слишком много факторов изменения скорости срабатывания автомата (температура, другие автоматы, износ автомата, скорость нарастания тока КЗ, гармоники в линии и пр.)
При всех прочих, мнгновенная расцепка по времени составляет примерно 0,001 с, что впринципе обеспечивает в первую очередь расцепление автоматов ближайших по линии к месту КЗ.

В случае срабатывания тепловых расцепителей автоматов (не мнгновенное отключение), то автомат В32 тем более отлетит не раньше предстоящих, что меньше по номиналу.
Так что ставьте не стесняйтесь. По крайней мере у меня всё работает как описано.

По крайней мере дома, при ремонте коротнув щупом мультметра фазу и ноль в розетке у меня отлетел только 1 автомат, С16 ближайший по линии к месту КЗ.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 17.4.2014, 9:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 18.4.2014, 1:39
Сообщение #8





Гости






Какая выделена мощность - еще не знаю, дом новый, сдружиться с электриками еще не успел. Мысль добыть ключ от щитовой пришла сразу icon_wink.gif но с первой попытки сделать это не получилось, пришлось задуматься об автоматах в квартире.

Короче говоря, уточню выделенную мощность и исходя из этого поставлю в квартире автомат, очень подозреваю что это будет все-таки С32. Только вот трех- или четырехполюсной? Три фазы необходимы только для электроплиты, остальная нагрузка не равномерная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 18.4.2014, 5:04
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ах, так он еще и трехполюсный, упустил из виду, тогда уж точно 25А в квартире должен стоять, не думаю, что у вас 20 кВт на квартиру выделено, а вот 15 - вполне реально
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 19:19
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены