Для чего параллельно катушкам пускателей ПМЛ в новом проекте установлены ОПН-133?
-------------------- просто электрик
|
|
|
ivleon ОПН-133 23.10.2012, 7:06
Sinus Что бы исключить случайное срабатывание пускателя,... 23.10.2012, 7:34
ivleon Цитата(Sinus @ 23.10.2012, 7:34) Что бы и... 23.10.2012, 7:53
Sinus Цитатасмысл
Покупая пускатели Вы оплатили и ОПН. 23.10.2012, 8:08
с2н5он а задать вопрос проектировщикам?
Цитата(Sinus ... 23.10.2012, 8:16
ivleon Почитал гуглояндекс. Понял так. Защищают не пускат... 23.10.2012, 8:33
netraktorist все правильно,так и есть.в немецких и итальянских ... 23.10.2012, 9:26