Добрый день!
В нашем регионе был на нескольких подстаницях 110/10 кВ, везде встречаю одно и тоже: РПН в положении "ручное", когда положение меняли последний раз, никто не помнит. Дежурные говорят: "А зачем его трогать - износится, сломается". Никаких инструкций, кроме устных - "Не трогать!" - нет. ДГК (ДГР) - отключены, выключатели выкачены, таблички "Не включать" и "Заземлено" висят десятки лет, с них даже пыль не протирают.. Из действующих ДЭМ никто не помнит, чтобы когда-нибудь ДГК включали. "Никто не знает, как ими пользоваться.." Отсюда вопрос - это везде так, или у нас такая традиция сложилась? |
|
|
snalder Автоматические режимы РПН и ДГК 19.10.2012, 17:41
uvk2 Боюсь, что если не везде, то по большей части. Мож... 19.10.2012, 22:19
snalder ППР делают, хотя и довольно неважно, обходы, осмот... 20.10.2012, 2:40
Джоуль У нас всё строго, обходы ежедневно по несколько ра... 20.10.2012, 5:35
snalder Т.е. "байки" дежурных о том, что РПН в а... 20.10.2012, 14:08
Джоуль Обычно заклинивает в одном из крайних положений. 20.10.2012, 17:47
Uran В нашем регионе РПН на автомате, и ДГК введены в р... 20.10.2012, 19:22
snalder Цитата(Uran @ 20.10.2012, 22:22) В нашем ... 20.10.2012, 22:17
uvk2 Правильно - некому ремонтировать - поразгоняли да ... 20.10.2012, 21:21
uvk2 Известное дело как - как всегда - с помощью кувалд... 21.10.2012, 20:04![]() ![]() ![]() |
|