На входе в щиток квартиры от щитка в коридоре имеем три кабеля: два ВВГ 3х2,5 и один 3х6. Электрики соединили их вместе и теперь вся разводка по квартире идет от этих кабелей. Вопрос. Можно ли так делать. И означает ли такое соединение, что в результате я получил как бы один провод, но с сечением 11 мм^2 и теперь допустимый длительный ток равен порядка 50 А?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
На входе в щиток квартиры от щитка в коридоре имеем три кабеля: два ВВГ 3х2,5 и один 3х6. Электрики соединили их вместе и теперь вся разводка по квартире идет от этих кабелей. Вопрос. Можно ли так делать. И означает ли такое соединение, что в результате я получил как бы один провод, но с сечением 11 мм^2 и теперь допустимый длительный ток равен порядка 50 А? В результате вы получили колхоз. Проведите один фидер и все... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
С уверенностью сказать можно что у вас 3х6, а остальное как повезет.
|
![]() |
|
Гость_blaZe_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Да, но еще ток течет по пути наименьшего сопротивления. И может идти через 6 кв. мм., а через 2,5 кв.мм не идти почти вовсе.
|
![]() |
|
Гость_blaZe_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Возможно, но температура кабеля будет под 70 градусов. И долго он не протянет. К тому же еще скажиться качество контактов и соединений. Просчитать точно нельзя. Так что как повезет.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата И может идти через 6 кв. мм., а через 2,5 кв.мм не идти почти вовсе. Да ладно! Не надо уж так утрировать. Токи распределятся в соответствии с сопротивлением проводов. Другой вопрос, зачем были сделаны два ввода разного сечения? Кинули то, что было под ногами, или с какой-то целью?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_blaZe_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Да ладно! Не надо уж так утрировать. Токи распределятся в соответствии с сопротивлением проводов. Другой вопрос, зачем были сделаны два ввода разного сечения? Кинули то, что было под ногами, или с какой-то целью? Изначально щиток находился в коридоре на этаже. Перед электриками была поставлена цель - перенести автоматы в квартиру, установить дополнительные автоматы на стиралку, водонагреватель и т.д. Вводы в квартиру идут в штукатурке (один 6, и три по 2.5). Электрики взяли два ввода по 2.5 и 6 в распределительной коробке, соединили скруткой (обещают сварить) и завели в щиток уже в квартире. Вот думаю, стоит все-таки делать нормальный ввод в щиток с помощью ВВГ 3х10 или оставить все как есть... Нагрузка-то может быть под 60 А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лучше новый
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Изначально щиток находился в коридоре на этаже. Перед электриками была поставлена цель - перенести автоматы в квартиру, установить дополнительные автоматы на стиралку, водонагреватель и т.д. Вводы в квартиру идут в штукатурке (один 6, и три по 2.5). Электрики взяли два ввода по 2.5 и 6 в распределительной коробке, соединили скруткой (обещают сварить) и завели в щиток уже в квартире. Вот думаю, стоит все-таки делать нормальный ввод в щиток с помощью ВВГ 3х10 или оставить все как есть... Нагрузка-то может быть под 60 А. Нагрузка-то может быть под 60А, но если на квартиру выделено всего 5 кВт, то на вас могут повесить всех собак, если на стояке отгорит ноль. По сабжу- делать нормальный ввод в квартиру |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Вижу тут больше интуицией руководствуются, а не законом ома. Сечение складывается, а кроме того два отдельных провода могут нести большую нагрузку, чем один того же суммарного сечения из-за увеличения поверхности охлаждения. Главное-качественно сделать контактные оконцевания. Так-что электрики Вам сделали лучше , чем было. Такой вот мой вердикт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Вижу тут больше интуицией руководствуются, а не законом ома. Сечение складывается, а кроме того два отдельных провода могут нести большую нагрузку, чем один того же суммарного сечения из-за увеличения поверхности охлаждения. Главное-качественно сделать контактные оконцевания. Так-что электрики Вам сделали лучше , чем было. Такой вот мой вердикт. Электрики в принципе не способны делать как лучше. Они делают, как им выгоднее. Если выгоды нет- они сделают как можно быстрее и проще для них ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Вижу тут больше интуицией руководствуются, а не законом ома. Мощно сказано, особенно про закон. Уважаемый, у Вас сколько пожаров на счету? ps Да и кстати,Ом это фамилия, и единицы измерения (в знак уважения к людям) пишут с БОЛЬШОЙ буквы. По теме. Менять на один кабель. Причину уже указали ранее. Добавлю от себя, в случае короткого замыкания, на таких сборных участках происходят чудесатые чудеса, а оно Вам надо? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Пожаров у меня никогда не было. Как писать единицы измерения -без Вас знаю. А еще хорошо знаю электротехнику и теплотехнику. ПУЭ это документ для тупых разработчиков. Для умных- ТУ на кабель и законы электротехники . Филосов-электрик, это еще не филосов , но уже не электрик...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Пожаров у меня никогда не было. Ну, как говорится в томфильме - будут. Цитата Для умных- ТУ на кабель и законы электротехники Ну, тогда просветите меня убогого. Условие задачи описано в начале, пусть ток системы 10 Ампер при 220 Вольтах действующего синусоидального напряжения. Длинна участка 10 метров. Жду от Вас расчет токов в каждом кабеле. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Ток распределится пропорционально сечению жил и никак по другому. От длины не зависит. (кстати, понятие "действующее значение" отменено ГОСТом в 1974 году, существует-"среднеквадратичное значение")
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Кто тут про интуицию говорил ?
![]() сколько в Амперах будет? а не >>>Ток распределится пропорционально сечению жил и никак по другому. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Если входящий ток 10 А. Сечение одной жилы =6 , другой= 2.5. То по жиле 2,5 потечет ток= 10: (6+2.5) х 2.5=2,94А По жиле 6 потечет ток 10-2.94=7.06 А
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Ага, суть ясна.
А если один кабель алюминиевый а другой медный, Ваш метод расчета такой же? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |