Проклада кабеля ААШВ 4х50

overlord1781
сообщение 10.10.2012, 20:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 31.5.2012
Из: Армавир
Пользователь №: 27757



Доброго времени суток. Такой вопрос. На объект, электроэнергию планируется подавать посредством кабеля ААШВ 4х50.
ВРУ в здании распаложенно таким образом, что кабель заходя в здание проходит по сендвич панели.
Вопрос в том что можно ли так сделать, по идеи кабель не поддается горению, панель так же металлическая.

И еще вопрос, в ПУЭ на рисунке указано что мозниезащита и ГЗШ между собой соединены, но пожарник сказал что правилами запрещено соединять их. Может кто пояснит в чем может быть причина.

http://hostingkartinok.com/show-image.php?...864145adfb0bd53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.10.2012, 20:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пожарник на что ссылается?
кабель можно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
overlord1781
сообщение 10.10.2012, 20:31
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 31.5.2012
Из: Армавир
Пользователь №: 27757



Мне так и не объяснили, просто делали проект около месяца назад как раз на молниезащиту, а вчера пришел исполнитель работ жаловаться, что пожариники не принимают, пытался выяснить на основании чего, но так не чего мне и не сказал, ну показал ПУЭ сказал, чтобы ссылались на него в том что ГЗШ и молниезащита соединены.

По поводу кабеля, а где можно найти норматив или как правильно это выдать.
Большое спасибо что помогли

Просто слышал что иногда ГЗШ и молниезащиту отсойденяют после того как сдали здание, по причине что при попадание молнии в молниеприемник, может сгореть оборудование, на сколько это реально не знаю, просто кто то приводил в пример автозаправик
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.10.2012, 20:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пожарникам в РФ запрещено лезти в электрику, можно только в той части, что прописана в их Правилах
какой норматив по кабелю? прокладка по несгораемой поверхности, вообще то это проектировщики должны объяснять в проекте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
overlord1781
сообщение 10.10.2012, 20:48
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 31.5.2012
Из: Армавир
Пользователь №: 27757



Большое спасибо) будем думать дальше=)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения