Не работают прожекторы. , Из 17ти прожекторов работают только 3 (на одном столбе но на 3х разных

Sergey Sh
сообщение 10.10.2012, 10:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 28636



Освещение территории прожекторами. Одна линия длинной 700м.п. кабель ВВГ нг 4*4мм2 нагрузка 7квт ( 17 прожекторов*400Вт ). Работают только 3и из 17ти прожекторов и те на одном столбе, но на разных фазах. Какие возможные причины того, что не работают остальные ( на одном снятом были пробиты и конденсатор и дроссель ). Линия работает полгода.

Сообщение отредактировал Sergey Sh - 10.10.2012, 10:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.10.2012, 10:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



на первом, последнем и т.д. столбе?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey Sh
сообщение 10.10.2012, 10:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 28636



Здравствуйте! Работают 3и прожектора на втором от щита подключения столбе. Всего семь столбов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.10.2012, 11:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Возможно обрыв нулевого проводника. Произведите осмотр подключения КЛ и прожекторов (при отключеном состоянии).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.10.2012, 12:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23337
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



значит на первом тоже не работают
подключение сетильников как сделано, идет в разрыв провода 4*4мм2?
кстати лампы целые? какие - ДРЛ?
пысы: 100 м. пролеты - не хило
пысыпысы: проще всего подниматься на опору, начиная с 1-ой и смотреть


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 10.10.2012, 14:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



замеры? напряжение на светильниках? а то мож как в том анекдоте "а лампочку менять пробовали?))"


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey Sh
сообщение 10.10.2012, 19:15
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 28636



На столбах в распредкоробках стоят автоматы для отключения столба. Кабель в распредкоробке разрывается через клемные колодки. Все провода прозванивались-все звонились, кроме последнего:- последний прозванивался на корпус столба,:-- после снятия последнего прожектора определили, что накрылся конденсатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения