Аналог УЗО-ВАД2 , профи, помогите, совсем не понимаю ничего... запутался |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Аналог УЗО-ВАД2 , профи, помогите, совсем не понимаю ничего... запутался |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
9.10.2012, 5:38
Сообщение
#1
|
Гости |
Имеется в щитке УЗО-ВАД2 энергомера на котором написано следующее: однофазное, С40, 30мА, 6кВ, еще циферка 3000 в рамочке и еще я так понял защищает от переменного и постоянного... Вышел из строя - не включается. Занимает 4 позиции на DIN рейке. Хочется заменить на импортный размером 2 позиции DIN. У ABB выкопал есть серия System Pro M compact и там например DS 951 C40-30 мА тип А, но не понимаю что за тип А и почему в характеристиках 6кА - это что?... есть еще DS 941 и DS 971. Извиняюсь за глупые вопросы.. но помогите кто знает...
|
|
|
|
9.10.2012, 6:57
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Характеристика УЗО не принципиальна. Можно А, и АС.
3000 в рамочке и 6 кА - это максимально отключаемый ток. Не заострайте внимание, у Вас было 3000, а почти все аппараты имеют более этой цифры. 6 кА подойдет. Цитата Номинальный условный ток короткого замыкания (Inc) - действующее значение ожидаемого тока, которое способно выдержать УЗО, защищаемое устройством защиты от коротких замыканий, при заданных условиях эксплуатации, без необратимых изменений, нарушающих его работоспособность. Inc = 3000; 4500; 6000; 10 000 А. DS 951 C40-30 мА хороший вариант. Так же как и DS 941 и DS 971. Кстати ВАД2 редкостная мерзость, качество ни какое. Но есть весьма достойные и значительно дешевые по сравнению с дорогими марками УЗО. Например IEK АД12М. Сообщение отредактировал Работник - 9.10.2012, 6:59 |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
9.10.2012, 8:13
Сообщение
#3
|
Гости |
насчет характеристики.. как так А или АС не принципиально? разве А не лучше АС? в чем вообще разница?
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
9.10.2012, 8:17
Сообщение
#4
|
Гости |
Забыл сказать спасибо за ответ)
И еще.. я посмотрел указанные IEK... они не на 2 позиции DIN, а больше... мне бы покомпактнее что то... |
|
|
|
9.10.2012, 8:44
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий.
Не реагирует на пульсирующий постоянный ток утечки - например такой может возникать в схемах, где используются полупроводниковые источники (блоки) питания. Самый обычный вариант. УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие. Можно брать практически во всех обычных случаях. Значительно дороже варианта AC (взял из УЗО В практике не встречал случаев, когда УЗО типа АС не сработало при утечке. Можно конечно взять типа А, но смысла большого нет. Компактней АД-32, габарит 2 полюса. |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
9.10.2012, 12:57
Сообщение
#6
|
Гости |
Спасибо за ответ.
Подскажите еще что такое количество полюсов? однополюсный (1P+N) и двухполюсный (2P) . Как по внешнему виду устройства понять сколько полюсов? УЗО-ВАД2 энергомера сколько полюсов имеет не пойму... |
|
|
9.10.2012, 15:22
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
однополюсный (1P+N) - автоматический выключатель встроен только в один полюс (в фазу), ноль размыкается тоже, но только встроеным рубильником (без автомата). Это нормальное исполнение.
двухполюсный (2P) - и в нуле и в фазе автоматические выключтаели. Т.е. защита продублирована, в случае отказа одного автомата сработает другой. У УЗО ВАД2 вариант 1P+N. Понять это получилось только по описанию в паспорте. Обычно на УЗО есть схема внутреностей и по условному обозначению расцепителей можно определить что там внутри. |
|
|
|