сообщение 15.10.2012, 17:22
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Интересует такой вопрос в многоквартирном доме встроена трансформаторная подстанция 10 КВ. - на 1 этаже. Насколько опасно жить на 4 этаже над данной трансформаторной подстанцией. 2 - этаж офисный. 3-й аналогичная моей квартира.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 15.10.2012, 19:11
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Добрый вечер. Конечно странно услашать о том что ТП встроена в дом, тем более в многоквартирный. Я лично противник таких "мероприятий".....
Вернемся к делу.... В вашем случае я бы порекомендовал написать письмо в местную СЭС с просьбой проверить напряженность ЭМ поля на вашем этаже и на этажах ниже. При напряжении питания ТП в 10кВ, я думаю приборы покажут "по нолям". Стоит так же обратить внимание на то, насколько велико значение уровня шума тр-ра.
Был у меня случай. Пришел мужик на работу, просит разъяснить вредно ли жить под ВЛ (хотел купить дом около ВЛ) Поехал на место, вижу стоит 2-х этажный дом в 5 метрах от опоры действующей ВЛ-110кВ......... Ближайший провод в 3-х метрах от крыши, удивился.... Мой ответ ему был - категорический НЕТ. В доказательство своих слов, послал мужика в СЭС... В итоге при проверке напряженность на втором этаже-0, на первом - 0,01кВ/м, (норма для жилых домов - 0,5кВ/м) был не менее удивлен.......

Прикрепленный файл  Chehov_v_i_ekologicheskie_aspekty_peredachi_elektroenergii.bmp ( 1.43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 728


Сообщение отредактировал Эльдар05 - 15.10.2012, 20:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 15.10.2012, 20:09
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:
2 метра – для ВЛ ниже 1кВ,
10 метров – для ВЛ 1- 20кВ,
15 метров – для ВЛ 35 кВ,
20 метров – для ВЛ 110 кВ,

ПУЭ п. 2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее:
2 м - для ВЛ до 20 кВ,
4 м - для ВЛ 35 - 110 кВ,
5 м - для ВЛ 150 кВ
6 м - для ВЛ 220 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 15.10.2012, 20:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Был случай тяжбы по поводу встроенной тп. Но только из-за шума, ЭМП будет в норме 100% .


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
great_lee
сообщение 15.10.2012, 20:26
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Регистрация: 5.12.2007
Из: Владимир
Пользователь №: 9980



Цитата(ez81 @ 15.10.2012, 20:20) *
Был случай тяжбы по поводу встроенной тп. Но только из-за шума, ЭМП будет в норме 100% .

и кто кого? шум как убрали?
не, к нему конечно надо привыкнуть. вот японцы предлагают мини аэс в каждую многоэтажку
кроме того уже в продаже

Сообщение отредактировал savelij® - 15.10.2012, 20:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.10.2012, 5:53
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Из личного опыта.
Цитата
вредно ли жить под ВЛ (хотел купить дом около ВЛ)
Однажды в сельской местности дожидался автобус минут 40 стоя прямо под ВЛ 35 кВ, так потом башка болела весь день.

Сообщение отредактировал uvk2 - 16.10.2012, 5:54


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 16.10.2012, 6:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(great_lee @ 15.10.2012, 21:26) *
и кто кого? шум как убрали?
не, к нему конечно надо привыкнуть. вот японцы предлагают мини аэс в каждую многоэтажку
кроме того уже в продаже

Заменой ТМ на ТСЗГ. Но тяжбу затеял человек влиятельный не простолюдина.

Цитата(uvk2 @ 16.10.2012, 6:53) *
Из личного опыта.Однажды в сельской местности дожидался автобус минут 40 стоя прямо под ВЛ 35 кВ, так потом башка болела весь день.

Наверное не от того болела icon_biggrin.gif Рядом со 110 ЭМП очень велико.И жизнь не есть гут в таких местах.


--------------------