Доброе время суток!
Помогите пожалуйста срочно. Планируется ремонт в Центральном Стерилизационном Отделении. Год постройки здания 1971, проект 1969г. Пишу дефектную ведомость по электропроводке. Встал ворос по способу прокладки силовых кабелей по помещениям ЦСО. Оборудование мощное, до 28 к В*А. Сейчас проложены кабели до 16 мм наружно. УЗО в схеме конечно нет. Режим дезинфекционной обработки, как говорит эпидемиолог, предпологает скрытую проводку и облицовку стен и пола плиткой. При санитарной обработке помещения буквально обливаются дез. раствором. Каким образом прокладывать силовые кабели, питающие оборудование? Зараее благодарени всем откликнувшимся.

Сообщение отредактировал Mere - 3.10.2012, 14:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mere   Силовые кабели в ЦСО   3.10.2012, 10:31
- - Олега   Эпидемиолог предлагает оптимальный вариант. В любо...   3.10.2012, 11:47
- - Mere   Дело в том, что РЩ стоит не на несущей стене, а на...   3.10.2012, 13:11
|- - с2н5он   Цитата(Mere @ 3.10.2012, 14:11) и как там...   4.10.2012, 7:31
- - Олега   РЩ для ЦСО в помещении ЦСО стоять не должен.   3.10.2012, 13:18
- - Mere   РЩ стоит в коридоре ЦСО, запитано с ТП прямым кабе...   3.10.2012, 14:03
- - Гость сочувствующий   А что находится под ЦСО? Может подвал или иное тех...   3.10.2012, 14:52
- - с2н5он   трубы в пол - не вариант или под подвесной потолок...   3.10.2012, 15:12
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 3.10.2012, 15:12) трубы в...   3.10.2012, 16:50
|- - Mere   Цитата(Олега @ 3.10.2012, 17:50) 1. Так и...   3.10.2012, 18:27
|- - Олега   Не понял, для чего привели п.2.2.7 и 2.2.17. Вопло...   3.10.2012, 22:41
|- - Mere   Цитата(Олега @ 3.10.2012, 22:41) Не понял...   4.10.2012, 7:22
|- - Олега   Цитата(Mere @ 4.10.2012, 8:22) 1. 2.2.17 ...   4.10.2012, 11:26
- - Mere   А разрешается без труб, просто кабель в штробу?   4.10.2012, 7:56
- - Mere   Я имел ввиду штробу в стене, а не в полу. Про вред...   4.10.2012, 15:42