Изменение напряжения при подключении шунтирующего реактоа , Неизвестная формула |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Изменение напряжения при подключении шунтирующего реактоа , Неизвестная формула |
29.9.2012, 18:31
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.9.2010 Пользователь №: 19525 |
Здравствуйте!
Давно интересовал вопрос об оценке эффективности применения шунтирующих реакторов для ограничения квазистационарных перенапряжений. Мне не известен какой-либо нормативный документ на эту тему, поэтому способ оценки приходил на ум один - численное моделирование. Но, вдруг я наткнулся на один отчет на эту тему, где изменение напряжения в узле сети при установке в него реактор оценивается простой формулой deltaU = Qp/Sк.з. 100%, где deltaU - процентное изменение напряжения в узле после установки в него реактора мощностью Qp, Sк.з. - мощность короткого замыкания в данной точке сети. Проверял справедливость формулы на простейших моделях: разомкнутая линия и линия с источниками бесконечной мощности по концам. И - формула дает неплохой результат! Эта формула взята из книги "Справочник по проектированию электроэнергетических систем" под. ред. С.С. Рокотяна и И.М.Шапиро (скачать - http://dwg.ru/dnl/4734)на стр. 204 приведена формула: Очень хотелось бы знать откуда у этой формулы растут ноги, т.е. попросту посмотреть на ее вывод или описание в какой-либо книге. Может быть кто-то хорошо знает эту формулу и она уже набила ему оскомину? |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|