Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »   
Тема закрытаОткрыть тему
> 

Розетки шлейфом

ink_elec
сообщение 10.10.2012, 14:12
Сообщение #101


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



1 433
3 Перегруз есть?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.10.2012, 16:04
Сообщение #102


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17873
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 10.10.2012, 15:12) *
1 433
3 Перегруз есть?

1. Ага, значит нашли таки? А то все не находили... Уверяю, до 94 года было то же самое.
3. Так вот, перегруз и раньше существовал, это заложено в свойствах теплового расцепителя.
Объясните наличие (если не проекты, то уж в натуре реализацию видели стопудово) в розеточных сетях АВ номиналом 16А ,даже на тогдашний алюминий 2,5 (и 25А на плиту, кстати с РШ-ВШ-30 25 А)

Ps. Скажите, на Ваш взгляд какой номинал зажимов должен быть у электрооборудования мощностью до 3,5 кВт? (я не о розетках)

Сообщение отредактировал Олега - 10.10.2012, 16:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 10.10.2012, 18:05
Сообщение #103


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 10.10.2012, 19:04) *
1. Ага, значит нашли таки? А то все не находили... Уверяю, до 94 года было то же самое.
Про защиту контаков розеток там ни слова.

Цитата(Олега @ 10.10.2012, 19:04) *
3. Так вот, перегруз и раньше существовал, это заложено в свойствах теплового расцепителя.
То есть, если АВ 16А не сработалпри 22-23 А, значит он неисправен?


Цитата(Олега @ 10.10.2012, 19:04) *
Объясните наличие (если не проекты, то уж в натуре реализацию видели стопудово) в розеточных сетях АВ номиналом 16А ,даже на тогдашний алюминий 2,5 (и 25А на плиту, кстати с РШ-ВШ-30 25 А)
защищали кабель. И на розеточные группы ставили и 20А при меди 2,5.


Цитата(Олега @ 10.10.2012, 19:04) *
Ps. Скажите, на Ваш взгляд какой номинал зажимов должен быть у электрооборудования мощностью до 3,5 кВт? (я не о розетках)
не менее 16А и ток будет ограничен самой нагрузкой.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.10.2012, 19:40
Сообщение #104


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17873
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 10.10.2012, 19:04)
3. Так вот, перегруз и раньше существовал, это заложено в свойствах теплового расцепителя.
Цитата(ink_elec @ 10.10.2012, 18:05) *
То есть, если АВ 16А не сработалпри 22-23 А, значит он неисправен?

Я Вам толкую о том, что при 16А ровно АВ не срабатывает, как раньше, так и сегодня.

Цитата(ink_elec @ 10.10.2012, 18:05) *
Про защиту контаков розеток там ни слова.

Интересно, а зачем тогда на вопрос "Еще раз: Какой пункт, какого документа (из п.85) повествует о необходимости защиты розеток?
(В ГОСТ Р 50571.5-94 Вы мне уже не назвали)" вами отвечено: "433"? Лишь бы что-то сказать?
Значит вопрос остается не отвеченым.


Цитата(ink_elec @ 10.10.2012, 18:05) *
защищали кабель. И на розеточные группы ставили и 20А при меди 2,5.

Так что сейчас-то произошло? Появилось новейшее требование защитить все розетки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 10.10.2012, 20:04
Сообщение #105


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 10.10.2012, 22:40) *
Я Вам толкую о том, что при 16А ровно АВ не срабатывает, как раньше, так и сегодня.
На то и существует некоторый запас прочности до 22 А.

Цитата(Олега @ 10.10.2012, 22:40) *
Интересно, а зачем тогда на вопрос "Еще раз: Какой пункт, какого документа (из п.85) повествует о необходимости защиты розеток?
(В ГОСТ Р 50571.5-94 Вы мне уже не назвали)" вами отвечено: "433"? Лишь бы что-то сказать?
Значит вопрос остается не отвеченым.
Так речь то о защите зажимов, а не контактов розеток при шлейфе.

Цитата(Олега @ 10.10.2012, 22:40) *
Так что сейчас-то произошло? Появилось новейшее требование защитить все розетки?
Требование уже привел. Зажим розетки при шлейфе подключен в разрыв рабочего проводника.
ГОСТ Р 51322.1-99
21. Нормальная работа
Соединители должны выдерживать без повышенного износа или других неблагоприятных результатов механические, электрические и тепловые перегрузки, возникающие при их нормальной эксплуатации.
При этом указаны ограничения ток 22А, T 45гр.С и т.д.
Ни Гост ни производители розеток ни чего не гарантируют при токах свыше 22А.

Сообщение отредактировал ink_elec - 10.10.2012, 20:43


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 21.10.2012, 16:24
Сообщение #106


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17873
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 10.10.2012, 20:04) *
На то и существует некоторый запас прочности до 22 А...
ГОСТ Р 51322.1-9921. Нормальная работа
Соединители должны выдерживать без повышенного износа или других неблагоприятных результатов механические, электрические и тепловые перегрузки, возникающие при их нормальной эксплуатации.
При этом указаны ограничения ток 22А, T 45гр.С и т.д.
Ни Гост ни производители розеток ни чего не гарантируют при токах свыше 22А.

Гарантии конкретной нет. Но:
"Соединители должны иметь достаточную нагревостойкость.
25.1 Испытуемые образцы на 1 ч помещают в термокамеру и нагревают до температуры (100+-2)°С.
В процессе испытаний не должно произойти изменений, нарушающих требования настоящего стандарта
19..Превышение температуры на контактных зажимах не должно быть более 45°С"
45°С - это допустимо при токе 22А. И даже если допустимая достигнута (совсем уж "в обрез" не конструируют), то до превышения 100°С (для неметалла) думается еще есть немалый запас. И перегрузку в 23А розетка вполне выдержит.
(ps с проводником ответвления теплоотведение улучшится)

Цитата(ink_elec @ 10.10.2012, 20:04) *
Так речь то о защите зажимов, а не контактов розеток при шлейфе.

Контакты розеток, служащие для подключения проводников, и являются зажимами, см.ГОСТ.
При сборке шлейфа никакой разницы нет, какому аппарату принадлежит зажим. Он используется для последовательного соединения (ответвления).

Цитата(ink_elec @ 10.10.2012, 20:04) *
Требование уже привел.

Так и что, это требование сегодня возникло?
Как до поднятия этого вопроса Вами обстояло дело? И с 94 года, и до него?

Сообщение отредактировал Олега - 21.10.2012, 16:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.10.2012, 7:42
Сообщение #107


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 21.10.2012, 19:24) *
Гарантии конкретной нет. Но:
"Соединители должны иметь достаточную нагревостойкость.
25.1 Испытуемые образцы на 1 ч помещают в термокамеру и нагревают до температуры (100+-2)°С.
В процессе испытаний не должно произойти изменений, нарушающих требования настоящего стандарта
19..Превышение температуры на контактных зажимах не должно быть более 45°С"
45°С - это допустимо при токе 22А. И даже если допустимая достигнута (совсем уж "в обрез" не конструируют), то до превышения 100°С (для неметалла) думается еще есть немалый запас. И перегрузку в 23А розетка вполне выдержит.
(ps с проводником ответвления теплоотведение улучшится)
При 23 А и 2,5мм2, кабель сам будет иметь температуру выше 45°С (Таблица 1.3.4. ПУЭ).
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65 °С...

Цитата(Олега @ 21.10.2012, 19:24) *
Контакты розеток, служащие для подключения проводников, и являются зажимами, см.ГОСТ.
Контакты розеток для подключения вилки не требуют защиты.

Цитата(Олега @ 21.10.2012, 19:24) *
При сборке шлейфа никакой разницы нет, какому аппарату принадлежит зажим. Он используется для последовательного соединения (ответвления).
Номинальный ток зажимов значительно ниже допустимого тока для проводника.

Цитата(Олега @ 21.10.2012, 19:24) *
Так и что, это требование сегодня возникло?
Зачем мне искать еще более древние доки. Каждый сам решает что ему соблюдать, а что нет и о чем написано в требованиях.

Цитата(Олега @ 21.10.2012, 19:24) *
Как до поднятия этого вопроса Вами обстояло дело? И с 94 года, и до него?
Так же, как проектом предусмотрено, так и будет.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2012, 14:38
Сообщение #108


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17873
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 24.10.2012, 8:42) *
При 23 А и 2,5мм2, кабель сам будет иметь температуру выше 45°С (Таблица 1.3.4. ПУЭ).
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65 °С...

Пора забыть про табличку ПУЭ. По ГОСТ - 27А.
ГОСТ53769-2010 велит: "Допустимые токовые нагрузки кабелей при нормальном режиме работы или при 100% коэффициенте нагрузки кабелей не должны превышать указанных в таблицах 19, 20, 21 и 22, если иное не установлено в технических условиях на кабели конкретных марок."
На этом основании прежде всего открываем каталог производителя.
Например, в каталоге "Электрокабеля" для медного двужильного 2,5 в воздухе стоит цифра в 33А.

Цитата(ink_elec @ 24.10.2012, 8:42) *
Контакты розеток для подключения вилки не требуют защиты.

А эти-то при чем?
Может говоря "Так речь то о защите зажимов, а не контактов розеток при шлейфе", вы подразумевали "контакты розеток для подключения вилки" использовать для шлейфа? icon_smile.gif

Цитата(ink_elec @ 24.10.2012, 8:42) *
Номинальный ток зажимов значительно ниже допустимого тока для проводника.

Главное, что он выдержит перегрузку. А то, что провод с запасом - не беда. Охлаждение с ростом сечения только улучшится.

Цитата(ink_elec @ 24.10.2012, 8:42) *
Так же, как проектом предусмотрено, так и будет.

То, что так и будет, это понятно.
По-вашему получается люди вместо добротных проектов фуфло выдавали не ведая о возможных перегрузках.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.10.2012, 14:56
Сообщение #109


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 24.10.2012, 17:29) *
Пора забыть про табличку ПУЭ. По ГОСТ - 27А.
в воздухе стоит цифра в 33А.
Так нужно смотреть на способ прокладки, а в трубе сколько А, там охлаждение хуже.

Цитата(Олега @ 24.10.2012, 17:29) *
А эти-то при чем?
Обозначил направление тока перегрузки.

Цитата(Олега @ 24.10.2012, 17:29) *
Главное, что он выдержит перегрузку. А то, что провод с запасом - не беда. Охлаждение с ростом сечения только улучшится.
На основании чего он выдержит перегруз? Улучшения охлаждения ждать не от куда. Какую величину тока перегрузки считаете опасным для розетки?

Цитата(Олега @ 24.10.2012, 17:38) *
По-вашему получается люди вместо добротных проектов фуфло выдавали не ведая о возможных перегрузках.
По проектам видел лишь подключения ответвлением, поэтому защищали кабель.

Сообщение отредактировал ink_elec - 24.10.2012, 14:58


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2012, 15:09
Сообщение #110


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17873
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 24.10.2012, 15:56) *
Так нужно смотреть на способ прокладки, а в трубе сколько А, там охлаждение хуже.

А в трубе на 3А меньше. По табличке ПУЭ.

Цитата(ink_elec @ 24.10.2012, 15:56) *
Обозначил направление тока перегрузки.

Это вы о чем, можно пояснить? icon_confused.gif

Цитата(ink_elec @ 24.10.2012, 15:56) *
На основании чего он выдержит перегруз? Улучшения охлаждения ждать не от куда. Какую величину тока перегрузки считаете опасным для розетки?

На основании соображений в п.106 первый абзац. Медь замечательно отводит тепло. Чем толще проводники и чем их больше, тем больше отводится теплоты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.10.2012, 15:18
Сообщение #111


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 24.10.2012, 18:04) *
А в трубе на 3А меньше. По табличке ПУЭ.
Странно, у меня почему то 2,5мм2 - 30 А открыто, 25А в трубе.


Цитата(Олега @ 24.10.2012, 18:04) *
Это вы о чем, можно пояснить? icon_confused.gif
При ответвлении ток протекает - кабель - зажим - контакт розетки - вилка... Элементы розетки не требуется защищать, потому как данное подключение ограничено стандартом и оборудование с такой вилкой свыше 3,5кВт нет, поэтому и перегруза на розетке нет.
При шлейфе ток протекает так же, но плюс с зажима - отходящий кабель на следующие розетки. Элементы розетки (в частности зажимы) рассчитанные на Iном 16А будут функционировать в режиме перегрузки, что требует вмешательства АВ. АВ 13А * 1,45 = 18,85 А, ближайший номинал АВ гарантированно сработает в течении часа.

Цитата(Олега @ 24.10.2012, 18:04) *
Медь замечательно отводит тепло. Чем толще проводники и чем их больше, тем больше отводится теплоты.

Медь 2,5мм2 в трубе при токе 25А будет Т=65гр.С, при 23А соответственно чуть ниже. Это и питающие и отходящие от зажимов розетки при шлейфе линии. Для розетки это будет не охлаждением, а нагревом.

Сообщение отредактировал ink_elec - 24.10.2012, 15:24


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2012, 15:27
Сообщение #112


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17873
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 24.10.2012, 15:56) *
По проектам видел лишь подключения ответвлением, поэтому защищали кабель.

Ну да, а соединители, зажимы (не только в розетках) в те времена конечно же ставили какие ни попадя, невзирая на номиналы. Они как бы и не в цепи прохождения тока, защита ни к чему была. А нынче вдруг к чему.

Цитата(ink_elec @ 24.10.2012, 16:18) *
Странно? у меня почему то 2,5мм2 - 30 А открыто, 25А в трубе.

Думаю не туда смотрите. В трубах считаются только нагруженные проводники. При трехжилке их два.

Цитата(ink_elec @ 24.10.2012, 16:18) *
Элементы розетки не требуется защищать, потому как данное подключение ограничено стандартом и оборудование с такой вилкой свыше 3,5кВт нет, поэтому и перегруза на розетке нет.

Утомительно ходить по кругу.. Как будто я вам не писал ни про удлинители, ни про разветвители, ни про многоместные розетки..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.10.2012, 15:29
Сообщение #113


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 24.10.2012, 18:21) *
1 Ну да, а соединители, зажимы (не только в розетках) в те времена конечно же ставили какие ни попадя, невзирая на номиналы. Они как бы и не в цепи прохождения тока, защита ни к чему была. А нынче вдруг к чему.
2 Думаю не туда смотрите. В трубах считаются только нагруженные проводники. При трехжилке их два.

1 Соединители выбирали по проводимости не менее питающего кабеля. В ПУЭ это есть применительно к ГЗШ.
2 http://www.insafety.ru/top/pye/95476.php


Цитата(Олега @ 24.10.2012, 18:27) *
Утомительно ходить по кругу..
Так к стационарной проводке это не имеет отношения. И розетки ставили 10 А под защиту АВ 16А.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2012, 15:46
Сообщение #114


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17873
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 24.10.2012, 16:18) *
Медь 2,5мм2 в трубе при токе 25А будет Т=65гр.С, при 23А соответственно чуть ниже. Это и питающие и отходящие от зажимов розетки при шлейфе линии. Для розетки это будет не охлаждением, а нагревом.

Уже писал - смотрите каталог производителя продукции. На ПУЭ сослался только для выявления дельты в 3А. (воздух- труба)
Т.о. 33-3=30А.

Цитата(ink_elec @ 24.10.2012, 16:29) *
1. Так к стационарной проводке это не имеет отношения.
2. И розетки ставили 10 А под защиту АВ 16А.

1. Многоместные розетки очень даже стационарные.
2. Кто ставил, когда ставил, норма ? (Лично я честно ставил по соответствующим номиналам)

Цитата(ink_elec @ 24.10.2012, 16:29) *
1 Соединители выбирали по проводимости не менее питающего кабеля. В ПУЭ это есть применительно к ГЗШ.
2 http://www.insafety.ru/top/pye/95476.php

1. Что так на ГЗШ запали? А все остальные соединители, зажимы в ЭУ конечно брали "от балды".
2. В установочной коробке кабель обычно в раздельном виде - потому как два проводника. Да и не важно, если от каталога производителя считать.

Сообщение отредактировал Олега - 24.10.2012, 17:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.10.2012, 18:18
Сообщение #115


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 24.10.2012, 18:46) *
Уже писал - смотрите каталог производителя продукции. На ПУЭ сослался только для выявления дельты в 3А. (воздух- труба)
Т.о. 33-3=30А.
Не нашел такого подверждения, ссылкой не поделитесь?


Цитата(Олега @ 24.10.2012, 18:46) *
1. Многоместные розетки очень даже стационарные.
Номинал все равно 16А, а ближайшая уставка ТР АВ 13А.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.10.2012, 22:06
Сообщение #116


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17873
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 24.10.2012, 18:18) *
Не нашел такого подверждения, ссылкой не поделитесь?

Какого подтверждения? Каталога? Недоверчивость однако..
У меня только бумажные. Вот дома попался севкабельский, аналогичный.
Прикрепленное изображение

Уж поверьте на слово, для нг-ls таблица 12 аналогична.

Цитата(ink_elec @ 24.10.2012, 18:18) *
Номинал все равно 16А, а ближайшая уставка ТР АВ 13А.

Номинал автомата на 16 ближайший к номиналу зажима на 16.

Вы видимо и рубильник номиналом 100А после АВ на 100А не поставите? И все соединители в групповой сети после АВ на 16А у вас только на 25 возможны. Дела.. А к автомату номиналом 16А подключить, к примеру, автомат номиналом 16 тоже нельзя? у него ж контакты номинально на 16.. Да и у головного на 16. Беда.. надо срочно все зажимы умощнять.. А то ведь подключат к АВ на 16А десяток АВ по 6А и поперегрузят его контакт начисто. А еще и шлейф в виде скобочек попадается..

Сообщение отредактировал Олега - 24.10.2012, 22:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 25.10.2012, 7:05
Сообщение #117


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 25.10.2012, 1:06) *
Какого подтверждения? Каталога? Недоверчивость однако..
У меня только бумажные. Вот дома попался севкабельский, аналогичный.
Уж поверьте на слово, для нг-ls таблица 12 аналогична.
Спасибо.

Цитата(Олега @ 25.10.2012, 1:06) *
Номинал автомата на 16 ближайший к номиналу зажима на 16.
У АВ рабочим элементом является ТР.


Цитата(Олега @ 25.10.2012, 1:06) *
Вы видимо и рубильник номиналом 100А после АВ на 100А не поставите? И все соединители в групповой сети после АВ на 16А у вас только на 25 возможны. Дела.. А к автомату номиналом 16А подключить, к примеру, автомат номиналом 16 тоже нельзя? у него ж контакты номинально на 16.. Да и у головного на 16. Беда.. надо срочно все зажимы умощнять.. А то ведь подключат к АВ на 16А десяток АВ по 6А и поперегрузят его контакт начисто. А еще и шлейф в виде скобочек попадается..
Те же ВН применяются в цепи защищенной от перегрузки, а это ТР АВ а не его номинал. Для защиты УЗО производитель так же рекомендует номинал брать на ступень выше чем АВ.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.10.2012, 9:25
Сообщение #118


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17873
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 25.10.2012, 8:05) *
У АВ рабочим элементом является ТР.

А у розетки рабочим элементом являются контакты, в которые вторкивают вилку.

Цитата(ink_elec @ 25.10.2012, 8:05) *
Те же ВН применяются в цепи защищенной от перегрузки..

Конечно защищенной - ВН-32 номиналом 20А вполне законно защищен (вместе с контактами) вышестоящим АВ номиналом 20А. И вполне вероятное ответвление от вводного контакта криминала не составляет. Номинал контакта не зависит от кол-ва подключенных к нему проводников и соотношение номиналов остается прежним.

Цитата(ink_elec @ 25.10.2012, 8:05) *
а это ТР АВ а не его номинал.

А если модульный АВ на 63А ? У него контакты на 100?

Цитата(ink_elec @ 25.10.2012, 8:05) *
Для защиты УЗО производитель так же рекомендует номинал брать на ступень выше чем АВ.

Думается это не из-за возможного шлейфования.
Скорее из-за гавённых свойств исполнительных контактов и нестабильности параметров аппарата при изменении температуры
Для АВ (и прочих коммутационных) рекомендацию приведете? Можете и сразу для розеток.

Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2012, 10:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 25.10.2012, 12:18
Сообщение #119


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 25.10.2012, 12:25) *
Номинал контакта не зависит от кол-ва подключенных к нему проводников и соотношение номиналов остается прежним.
Зато номинал изделия в целом может меняться. Та же гребенчатая шина при 40гр.С имеет номинал 100А при одной точке питания и 125А с 2 точками питания (данные из каталога Шнайдер). При этом, отключение перегруза ни кто не отменял.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.10.2012, 15:53
Сообщение #120


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17873
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 25.10.2012, 12:18) *
Зато номинал изделия в целом может меняться. Та же гребенчатая шина при 40гр.С имеет номинал 100А при одной точке питания и 125А с 2 точками питания (данные из каталога Шнайдер). При этом, отключение перегруза ни кто не отменял.

Зачем нам гребёнчатая, ну её к лешему. Двустороннее питание - речь уже о другом.
Я про зажим с определенным номиналом - к примеру ОТ16-Е3 - 16А, в розетке - 16А. С увеличением количества подходящих-отходящих проводников их номинал может поменяться только в большую сторону. (площадь "радиатора" увеличивается).
Режим перегруза ("сверхток в электрически не поврежденной цепи") был и прежде. Просто не было модульных АВ с верхним значением 1,45Iн. И все замечательно вписывалось в существующий ряд номиналов. И соответственно не было нужды испытывать выше 22А контакты для проводков. А судя по разнице температур между допустимой для изделия и контакта при 22А (да и то это максимально допустимая, а кто сказал, что непременно такая будет?), он уверенно потянет дополнительные 1,2А. (да и ТР среднестатистического АВ вряд ли у планки 1,45)
Коли вы такой дотошный по части перегруза, то почему выбираете АВ с номиналом 13А. Ток отключения 18,85. Явное превышение номинала розетки 16А, сиречь перегруз. Будьте добры по-чесняку установите АВ с номиналом 10А, чтоб сверхтока не было. И продолжим разговор.

Сообщение отредактировал Олега - 25.10.2012, 16:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > » 
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2025, 17:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены