Вырубает автомат без видимой причиный. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Вырубает автомат без видимой причиный. |
| Гость_Гость_Вадим_*_* |
18.9.2012, 11:31
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Вводной автомат - 40А. После сделан внутренний щиток: автомат - 50А, после 3 - 20А, после 5 по 16А на розетки, 5 по 10А на освещение.
Серьёзной нагрузки нет - нежилое помещение 40 метров: 3 компа, чайник, микроволновка, 10-12 лампочек, электорольставни. Без видимой причины периодически стало вырубать вводной автомат, заменил его, сделал профилактику щитка, но проблема не решилась. Вся проводка 2010 года. Знаю, что после 40 50 не ставят, но там и на 40 нагрузки нет. Спасите, в чём может быть проблема? |
|
|
|
|
18.9.2012, 11:39
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата Без видимой причины периодически стало вырубать вводной автомат А это именно автомат или дифавтомат? |
|
|
| Гость_Гость_Вадим_*_* |
18.9.2012, 12:09
Сообщение
#3
|
|
Гости |
тот который вырубает, вводной - 40А простой сдвоенный автомат. Не дифференциальный.
В щитке автомат на 50А дифференциальный |
|
|
| Гость_Гость_Вадим_*_* |
18.9.2012, 12:12
Сообщение
#4
|
|
Гости |
И ещё: вырубало до замены даже тогда, когда абсолютно все электроприборы, кроме сигнализации были отключены. Бывали отключения в 5 утра.
|
|
|
|
|
18.9.2012, 12:54
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Проверить кабель от автомата 40А до дифавтомата 50А. Возможно изоляция нарушена и иногда случается замыкание, может от влаги
|
|
|
18.9.2012, 13:36
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата Проверить кабель от автомата 40А до дифавтомата 50А. Возможно изоляция нарушена и иногда случается замыкание, может от влаги Судя по всему проблема именно на этом участке сети. |
|
|
| Гость_Гость_Вадим_*_* |
18.9.2012, 14:28
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Спасибо, попробую проверить.
|
|
|
|
|
18.9.2012, 19:34
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23227 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или отключить на 50 А. и посмотреть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
18.9.2012, 21:15
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Я бы в таком разе провел испытания подозрительного участка.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
| Гость_Гость_Вадим_*_* |
19.9.2012, 10:49
Сообщение
#10
|
|
Гости |
|
|
|
|
|
19.9.2012, 11:45
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Цитата Не очень понял смысла отключения, что конкретно посмотреть? Если действительно проблема в том участке сети, то при отключенном автомате (тот что на 50 А) должно произойти срабатывание автомата на 40 А. Но если вы говорите что срабатывает не сразу, а в хаотичном порядке, надо отключить автомат (тот что на 50 А) и ждать. Если сработает автомат на 40 А значит причина точно в участке от автомата на 40 А до автомата на 50 А. |
|
|
19.9.2012, 12:13
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23227 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
или попробовать звякнуть мегометром
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Alex_*_* |
19.9.2012, 17:31
Сообщение
#13
|
|
Гости |
Я ставил GSM-сигнализацию клиенту - при включении в розетку у него выбивало вводное УЗО. Пришлось запитать до УЗО. Видимо или землить надо грамотно, или специфика сигналок. Или есть разница, где у сигналки ноль, а где фаза (я вилку сделал и "крутил", хотя это неправильно - нужно напрямую провода, без розетки). Попробуйте отключить сигналку - проверьте без неё.
|
|
|
19.9.2012, 17:41
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата А можно подробней про испытания? Как делать? Берете мегомметр на 2.5 кВ, И измеряете сопротивление изоляции одной жилы относительно соединеных в кучу других. Потом другую жилу, третью, четвертую таким же образом.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
19.9.2012, 19:08
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Я ставил GSM-сигнализацию клиенту - при включении в розетку у него выбивало вводное УЗО. 1. Системы ОПС запитывают до УЗО 2. При чём тут вводное УЗО, если у ТС Цитата тот который вырубает, вводной - 40А простой сдвоенный автомат
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
22.9.2012, 13:31
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Деревянный дом, проводка старая на изоляторах, TN-C (два провода).
По дому два шлейфа, левый и правый. В одном из шлейфов 4-х местная розетка. включены аквариум, бра, циркуляционный насос отопления и потер. Все работает пока не включен в сеть потер, срабатывает УЗО в щите (УЗО вводное 32А 30 мА). В других розетках потер работает нормально. Отключения начались примерно неделю назад, сейчас прошел тайфун Самба (проводку подмочило) и УЗО реагирует на потер постоянно. УЗО проверил, ток срабатывания 24.8 мА за 0.2 секунды Показания мегаомметра будут только в понедельник. Коллеги каковы Ваши мысли? Разве утечка может появляться от тока в сети, я всегда думал что на утечку влияет сопротивление изоляции и напряжение. |
|
|
22.9.2012, 14:22
Сообщение
#17
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
Деревянный дом, проводка старая на изоляторах, TN-C (два провода). По дому два шлейфа, левый и правый. В одном из шлейфов 4-х местная розетка. включены аквариум, бра, циркуляционный насос отопления и потер. Все работает пока не включен в сеть потер, срабатывает УЗО в щите (УЗО вводное 32А 30 мА). В других розетках потер работает нормально. Отключения начались примерно неделю назад, сейчас прошел тайфун Самба (проводку подмочило) и УЗО реагирует на потер постоянно. УЗО проверил, ток срабатывания 24.8 мА за 0.2 секунды Показания мегаомметра будут только в понедельник. Коллеги каковы Ваши мысли? Разве утечка может появляться от тока в сети, я всегда думал что на утечку влияет сопротивление изоляции и напряжение. http://eleczon.ru/praktika/remont/chaynik-termo.html- это оно? имхо... пробой тэна на грани порога срабатывания+насос чуть пробивает. -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
|
|
22.9.2012, 14:41
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
пробой ТЭНа куда? Я же специально написал - проводка страя, к розетке приходит только фаза и нуль, PE проводника нет.
Допускаю только пробой изоляции (мокрой) на мокрую деревянную стену, но тут мне не понятно как сила тока влияет на пробой? Или таки влияет, просто ранее никогда с таким не сталкивался. |
|
|
22.9.2012, 14:55
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
про то что проводка двупроводная- я понял... а вот если вилку перевернуть, тоже вышибать будет?
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
|
|
|
22.9.2012, 15:03
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Sinus, потер - это чего такое, чайник что ли хитрый или кофеварка?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 17:58 |
|
|
|
|