ВЛ-10кВ СИП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
ВЛ-10кВ СИП |
22.9.2012, 8:06
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.9.2012 Пользователь №: 28480 |
День добрый помогите подобрать СИП для линии 10кВ. Имеем четыре подстанции которые надо запитать СИПом, две по 630кВА и две по 400кВА длина линии 2км. Вопрос какой СИП необходим для этого? так как по линии будут ответвление к выше перечисленным необходимо ли снижать сечение? Ну или хотя былитературку посоветуйте где это найти.
|
|
|
|
|
22.9.2012, 12:55
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
День добрый помогите подобрать СИП для линии 10кВ. Имеем четыре подстанции которые надо запитать СИПом, две по 630кВА и две по 400кВА длина линии 2км. Вопрос какой СИП необходим для этого? так как по линии будут ответвление к выше перечисленным необходимо ли снижать сечение? Ну или хотя былитературку посоветуйте где это найти. Ну во первых на сколько я знаю СИП расчитан на 0,6-1 Кв, если только у вас не СИП 6. По моим расчётам для СИП 6 , сечение токопроводящей жилы, на общей магистрали=70мм.кв., на ответвлении= 50 мм.кв. Сообщение отредактировал drmorgan - 22.9.2012, 13:49 -------------------- |
|
|
22.9.2012, 13:38
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
СИП есть и на 35 кВ.
ТС - для рачета сечения - ПУЭ, отпайки могут быть меньшим сечением -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.9.2012, 20:09
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.9.2012 Пользователь №: 28480 |
Нет СИП-4 предназначен именно для 10кВ. Понятно что ПУЭ мне в помощь, просто хотел узнать мнение других на эту тему у меня получается сечение 70, интересно ошибаюсь или нет.
|
|
|
|
|
23.9.2012, 20:12
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
давайте расчёты, посмотрим
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.9.2012, 2:24
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Нет СИП-4 предназначен именно для 10кВ. Может все же СИП-3? Цитата если только у вас не СИП 6. Я, конечно может что то пропустил в стремительном взлёте экономики РФ, но по моему существует всего четыре основных разновидности СИП, а именно СИП-1, СИП-2, СИП-3 и СИП-4. Встречаются иностранные аналоги с иной маркировкой, но конструктивно они все едино подходят под один из четырех. Присоединяюсь - давайте посмотрим расчеты. |
|
|
25.9.2012, 9:04
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Можете и СИП3-1*120 повесить хуже не будет трасса длинная 2км учитывайте потери,потреб Р=2 мгВт.
-------------------- |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 7:43 |
|
|
|
|