![]() 3 кабеля на каждый ввод от ТП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() 3 кабеля на каждый ввод от ТП |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Господа, чаще всего в проектах тяну от ТП по 2 кабеля на каждый ввод во ВРУ жилого дома, запитанного по II категории, т.е. 4 кабеля.
Можно ли тянуть по 3 кабеля на каждый ввод, т.е. всего 6, а то по току не проходят а делать лишние щиты не хочется? Возможно ли такое по нормам и конструктивно для ВРУ 1-13-20, например? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Заводская схема ВРУ предусматривает либо ввод из 2-х КЛ, либо Ввод 1 КЛ + 1 ответвление.
Физически можно и 3 кабеля повесить, но фактически это будет отступлением от официальной схемы подключения. Скомпонуйте ваше ВРУ панелями ЩО-70 и вешайте спокойно хоть 8 вводных КЛ. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
можно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
с2н5он,
а Вы так делали для типовых ВРУ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
делали, а в чём проблема? типовые они и есть типовые, на основании которых можно сделать рабочие, ну как проекты
если так сильно напрягает, можео паралелить два кабеля, а ВРУ дать один сечением в два раза больше -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Я на всякий случай сделал картинку http://www.fayloobmennik.net/2220017
1 ввод - 3 кабеля 2 ввод - 3 кабеля + 2 кабеля уходят на АВР-ное ВРУ. точно так можно? Просто раньше больше 2-х кабелей на ввод не делал, а тут 3 И появляется следующая проблема - нужно от вывода панели ЩО-70 также взять 3 отходящих, насколько я помню под болт допускается сажать только 2. Сообщение отредактировал RaDDiveR - 24.9.2012, 11:02 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2025, 3:08 |
|
![]() |