Господа, чаще всего в проектах тяну от ТП по 2 кабеля на каждый ввод во ВРУ жилого дома, запитанного по II категории, т.е. 4 кабеля.
Можно ли тянуть по 3 кабеля на каждый ввод, т.е. всего 6, а то по току не проходят а делать лишние щиты не хочется?
Возможно ли такое по нормам и конструктивно для ВРУ 1-13-20, например?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 22.9.2012, 12:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Заводская схема ВРУ предусматривает либо ввод из 2-х КЛ, либо Ввод 1 КЛ + 1 ответвление.
Физически можно и 3 кабеля повесить, но фактически это будет отступлением от официальной схемы подключения.
Скомпонуйте ваше ВРУ панелями ЩО-70 и вешайте спокойно хоть 8 вводных КЛ.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.9.2012, 13:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



можно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 23.9.2012, 14:35
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



с2н5он,
а Вы так делали для типовых ВРУ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.9.2012, 16:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



делали, а в чём проблема? типовые они и есть типовые, на основании которых можно сделать рабочие, ну как проекты
если так сильно напрягает, можео паралелить два кабеля, а ВРУ дать один сечением в два раза больше


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 24.9.2012, 9:23
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Я на всякий случай сделал картинку http://www.fayloobmennik.net/2220017
1 ввод - 3 кабеля
2 ввод - 3 кабеля
+ 2 кабеля уходят на АВР-ное ВРУ.
точно так можно? Просто раньше больше 2-х кабелей на ввод не делал, а тут 3

И появляется следующая проблема - нужно от вывода панели ЩО-70 также взять 3 отходящих, насколько я помню под болт допускается сажать только 2.

Сообщение отредактировал RaDDiveR - 24.9.2012, 11:02