Расчет нагрузок нескольких жилых домов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет нагрузок нескольких жилых домов |
19.9.2012, 13:03
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
Господа! Помогите, пожалуйста, сложить картинку в голове.
Как правильно рассчитать нагрузку на шинах ТП (для выдачи ТУ) от нескольких жилых домов? Предположим у нас имеется 1 дом на 200 и 1 дом на 100 квартир. Оба на газе. У меня в голове 2 подхода: 1. Согласно п.6.31 СП 31-110-2003 Рр = Рзд.макс + К1Рзд1, + К2Рзд2 + … + КnРзд.n Рр = Р(дом на 200 квартир) + К1Р(дом на 100 квартир), где К1=1 Т.е. нагрузка на ТП будет СУММАРНОЙ от этих домов. 2. Согласно п.6.2 СП 31-110-2003 Расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир (Ркв) определяется по формуле, кВт, Ркв = Ркв.уд n, (1) где Ркв.уд - удельная нагрузка электроприемников квартир, принимаемая по таблице 6.1 в зависимости от числа квартир, присоединенных к линии (ТП), типа кухонных плит, кВт/квартиру. Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15 %; n - количество квартир, присоединенных к линии (ТП). Рр = Р (расчет на дом, как на 300 квартир) Т.е. нагрузка на ТП НЕ будет СУММАРНОЙ от этих домов. за вариант N2 еще говорит РД 34.20.185-94 "При определении расчетной электрической нагрузки линии или на шинах 0,4 кВ ТП должны учитываться суммарное количество квартир, лифтовых установок и другого силового электрооборудования, питающегося от ТП, и потери мощности в питающих линиях 0,38 кВ." Как все таки правильно? |
|
|
RaDDiveR Расчет нагрузок нескольких жилых домов 19.9.2012, 13:03
с2н5он 6.31 для смешанной нагрузки
так что 6.2 19.9.2012, 14:55
RaDDiveR Цитата(с2н5он @ 19.9.2012, 15:55) 6.31 дл... 19.9.2012, 15:18
Олега Версия
Дом+дом как однотипные по максимумам - по 6... 19.9.2012, 22:22
RaDDiveR Или версия 2
Дома считаем как многосекционный дом,... 19.9.2012, 22:35
Олега Цитата(RaDDiveR @ 19.9.2012, 23:35) Или в... 20.9.2012, 14:02
с2н5он Вы бы сначала с исходными данными определились 19.9.2012, 22:54
RaDDiveR Я хочу знать правильную последовательность расчета... 20.9.2012, 6:54
RaDDiveR Все вроде логично, да, у меня только на душе кошки... 20.9.2012, 14:23
Олега Цитата(RaDDiveR @ 20.9.2012, 14:23) в СП ... 20.9.2012, 14:43
Олега Цитата(RaDDiveR @ 20.9.2012, 14:23) Прост... 20.9.2012, 14:51
RaDDiveR Вот один из расчетов, гуляющих по сети: http://www... 20.9.2012, 14:44
RaDDiveR Вообщем финал таков:
Р=К*Р(сумма кв. с газом ПО В... 20.9.2012, 14:58
Олега Во второй ссылке PΣmax=49,7+42+79,1+53,24+52+... 20.9.2012, 15:15
RaDDiveR Значит, я попал, да? Сделал вот недавно расчет, ум... 20.9.2012, 15:51
Олега Ну, небольшой запасец, не помешает. Типа на развит... 20.9.2012, 16:31
RaDDiveR Посмотрите, пожалуйста вот этот проект. http://ww... 21.9.2012, 9:24
RaDDiveR У кого еще какие мнения? 25.9.2012, 8:16![]() ![]() ![]() |
|