Проходка из огнестойких подушек |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Проходка из огнестойких подушек |
19.9.2012, 10:53
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.5.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 27417 |
Добрый день!
Вопрос про огнестойкие подушки) Понятно, что они используются для монтажа проходок при перечении лотками с кабелями стен или перекрытий. Заказчик говорит, что такие подушки следует установить по всей длине линии (кабельная линия выходит из ОПУ и далее идет в железобетонных лотках) с определенной периодичностью. Есть ли какие-нибудь документы, которые нормируют установку этих подушек, расстояние и условия, когда они должны устанавливаться? |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
19.9.2012, 12:16
Сообщение
#2
|
|
Гости |
ПУЭ, "2.3.113. Кабельные этажи, туннели, галереи, эстакады и шахты должны быть отделены от других помещений и соседних кабельных сооружений несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Такими же перегородками протяженные туннели должны разделяться на отсеки длиной не более 150 м при наличии силовых и контрольных кабелей и не более 100 м при наличии маслонаполненных кабелей."
|
|
|
19.9.2012, 12:17
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23388 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
спросите на основании чего Заказчик высказал своё мнение
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 11:22 |
|
|
|
|