![]() Подключение бойлера |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение бойлера |
Гость_Серж_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Доброе время суток, господа.
Скорей всего тема избита, но на форуме я ничего четкого не нашел. Не подскажет ли кто нибудь знающий, как толком выполнить подключение бойлера (1.5 кВт) к электросети. Исходные данные - дом "хрущевка" (их все видели - там металлические щиточки 30х30, с тремя фазами нулем и полным отсутствием заземления), металлопластиковые трубы (до старых металлических все еще можно добраться, если понадобится), купленный заранее провод 3*2.5мм2, автомат 16А и УЗО 25А/30мА. Проводка в квартиру и по ней - алюминиевая лапша, диаметр не мерял, видимо 1.5мм2. Предполагается, что через УЗО будет и остаток потребителей квартиры питаться, для чего куплен еще один автомат на 16А, и скорее всего еще понадобится тянуть отдельный провод для стиральной машины в будущем. Как точно выполнить соединения? Нужно ли будет делать заземление? А хватит ли т.н. "защитного зануления" для нормальной работы бойлера, т.е. магниевого анода и обеспечения электробезопасности? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.7.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6096 ![]() |
Не знаю в чем у тебя загвоздка но принцип мои прост - отдельныи автомат на 16А и провод 2,5 сечением (медь) фаза,рабочии ноль и "заземление"(он же рабочии ноль ноль но с корпуса щитка на этаже). Хотя лично у меня дома болер (водонагреватель) висит уже три года без заземления и нормально. С кем бы я не общался мнение про заземление и УЗО звучит примерно так - " нет отдельного заземляющего провода от вводного щитка "0" этажа или заземлющего контура - значит твое заземление не заземление и нафиг тогда УЗО ". Ну а на стиралку таким же макаром. В квартирах я провожу заземление розеток, приборов непосредственно подключенных к автоматам (кондиционер,болер,электродуховка) а потом предлагаю выведеныи провод заземления оставить незадеиствованым до лучщих времен или посадить на рабочии ноль (до счетчика) и 99% принимают 2-ои вариант(хотя ето запрещено ПУЭ)..................
![]() -------------------- Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
|
![]() |
|
Гость_"Влад"ик"_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
«висит уже три года без заземления и нормально» - когда будет ненормально, в форум написать об этом будет некому. Фраза " нет отдельного заземляющего провода … нафиг тогда УЗО "- говорит о том, что автор не знает, как работает УЗО. Да, действительно, без заземляющего провода УЗО сработает только тогда, когда кто-то возьмется за корпус под напряжением. Но, в этом случае, время пребывания человека под напряжением будет ограничено временем срабатывания УЗО(~5mS). Не всякий человек почувствует этот удар. Конкретно же, бойлер, как правило, имеет какую-то связь с землей через систему водоснабжения, поэтому, не исключено, что, при пробое в бойлере, УЗО сработает по этой связи. «Магниевый анод» к электробезопасности отношения не имеет, а УЗО 25А – не мало ли? Если у Вас ввод и вся проводка 1.5мм2, то Вам не нужен ни провод, ни автомат, ни бойлер, ну, разве, если требуется устроить пожар. Однако, думаю, Вы ошибаетесь. Предполагаю, ввод у Вас мм ~6, а разводка мм 2,5. Но, и на 2.5мм2 алюминия я бы не ставил АВ 16А. Какой у Вас вводной автомат? Если Вы ставите 1 УЗО на квартиру, то его номинальный ток (у Вас - 25А) должен быть не меньше (а лучше на ступень больше) вводного АВ.
Влад |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 ![]() |
В квартирах я провожу заземление розеток, приборов непосредственно подключенных к автоматам (кондиционер,болер,электродуховка) а потом предлагаю выведеныи провод заземления оставить незадеиствованым до лучщих времен или посадить на рабочии ноль (до счетчика) и 99% принимают 2-ои вариант(хотя ето запрещено ПУЭ)..................
Ну, ты и ДУРАК, извиняюсь за резкость, а последствий не боишься. -------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.7.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6096 ![]() |
Ну что сказать - раскритиковали меня, ето нормально. Я на самом деле не устанавливаю УЗО из-за слабых знании про него, я не могу точно определиться в его работе без 100 % заземления и ето недостаток котории со временем устраню. НО Я ТАКЖЕ НЕ УВИДЕТ ТОЛКОВОГО СОВЕТА СЕРЖУ НА ЕГО ВОПРОС, ИЛИ Я СЛЕП ? ВЕДЬ ЧЕЛОВЕК ЗАДАЛ ВОПРОС С МАЛЫМИ ПОЗНАНИЯМИ А В ОТВЕТ - РАЗБИРАЛИ МОИ ПОЛЕТ
![]() -------------------- Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 ![]() |
Да ты прав, какая-то “Байда” не здоровая получилась.
![]() По поводу УЗО посмотри здесь. /www.uzo.ru/ Если не понятно, то пиши, объясню на пальцах. -------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
В данном случае УЗО ставить можно и нужно. Как правильно указал Влад"ик, отсутствие или РЕ-проводники или "чистого" заземления не влияет на работу УЗО ни коим образом.
И еще. Сталкивался я, с "хрущевками" в которых на корпусе щитка (если можно так назвать, эту ржавую, вмазанную в стену коробку щитком) действительно отсутствовало какое либо заземление (зануление). Но кто мешает разделить нулевой и РЕ-проводник непосредственно в ящике, до счетчика, ведь нулевая клемма должна присутсвовать. Возможно на копусе бойлера и будет "висеть" небольшой потенциал, в пределах 5-10В, но вобщем это не смертельно, и практически не ощутимо. Зато, если вдруг фаза пробьет на корпус, ежли не сработает УЗО (трудно представить, но чисто гипотетически) сработает автоматический выключатель на К.З. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
|
Гость_Влад,ик_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, г-н «VIP». Спасибо на добром слове. Как жаль, что не могу ответить тем же. Впрочем, давайте по порядку. Начнем с г-на «Aid». Ну зачем же сразу ругаться? На мой взгляд, на форуме следует избегать оскорблений: ошибиться может каждый, и это не повод для взаимных оскорблений. А уж в данном случае и подавно: что такое крамольное сказал г-н «Vidoк»? «…потом предлагаю выведенный провод заземления оставить незадействованным до лучших времен или посадить на рабочий ноль (до счетчика)». Так это не его личное решение, многие так делают. Вот и г-н «VIP» тоже самое предлагает «…разделить нулевой и РЕ-проводник непосредственно в ящике, до счетчика,…». Нет, по сути вопроса я с Вами согласен полностью, мне только форма не нравится. Однако, в вопросе заземления "хрущевок" и прочих зданий и сооружений постройки до какого-то года (возможно,97-го) ясности нет. Теперь по «… Я ТАКЖЕ НЕ УВИДЕЛ ТОЛКОВОГО СОВЕТА СЕРЖУ НА ЕГО ВОПРОС…» А как можно дать толковый совет без исходных данных. И вообще, повторюсь: «Если у Вас ввод и вся проводка 1.5мм2, то Вам не нужен ни провод, ни автомат, ни бойлер, ну, разве, если требуется устроить пожар», и, последнее: «…Какой у Вас вводной автомат?»
Влад |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.9.2006 Из: г.Киев Пользователь №: 6643 ![]() |
Думаю ,что самое разумное-разделить на шите,до счётчика "0".Таким образом получим 3х проводную сеть где выберем "рабочий ноль","зануление" ."Фазу" уже имеем.Разница между "рабочим нулём" и "занулением" в том,что "рабочий ноль" разрывается вводным автоматом,проходит через счётчик и т.д.А "зануление"-цельный проводник,категорически без разрывов по всему периметру.Он не проходит не через "автоматы",ни через приборы учета и служит ТОЛЬКО для безопасности при попадании рабочего напряжения на корпус электрооборудования.А вообще не вижу необходимости спорить.В ПУЭ всё есить,а если чего и нет,то тут "УСЯК САБЕ".Темболее нет необходимости оскорблять.Это просто "гусарство".
![]() -------------------- "НЕ НАПРЯГАЙСЯ!ОПАСНО."
|
![]() |
|
Гость_"Влад"ик"_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Г-н «Меркуцио», а почему Вы думаете, что …самое разумное - разделить на шите,до счётчика "0"
Влад |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.9.2006 Из: г.Киев Пользователь №: 6643 ![]() |
Нет повода спорить.ПУЭ-Библия электриков.Разделить на щите "0"-не моё решение,я всего лиш работяга.Моё дело исполнять.Это идея была выражена инспектором Киевского учебного комбината,атестация которого принимается и Киевэнерго.
![]() -------------------- "НЕ НАПРЯГАЙСЯ!ОПАСНО."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
[quote=Влад"ик]Г-н «Меркуцио», а почему Вы думаете, что …самое разумное - разделить на шите,до счётчика "0"
Система TN-C-S как раз из 7-го ПУЭ. Её особенность в том и состоит, что на определенном участке нулевой провод от источника разделяется на два. Вопрос в том где это должно произойти. Как минимум перед счетчиком в этажном щитке (или квартирном что бывает редко). Для пользователя чем ближе к источнику питания это происходит - тем лучше. Несколько цитат из ПУЭ 7 с комментариями: 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). До этажного щитка идет обычно три фазы и этот пункт вполне подходит для общего нуля от ввода к этажному щитку. Далее цепь (чаще всего) пойдет однофазная и здесь будет важен следующий пункт: 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии. И специальный раздел для жилых и общественных зданий: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. (TN-S - раздельные рабочий и защитный нуль от самого источника питания и до потребителя. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 ![]() |
Её особенность в том и состоит, что на определенном участке нулевой провод от источника разделяется на два. Вопрос в том где это должно произойти. Как минимум перед счетчиком в этажном щитке (или квартирном что бывает редко). Для пользователя чем ближе к источнику питания это происходит - тем лучше.
![]() Позвольте не согласится, для рядового потребителя безопасней когда, “так называемое разделение” происходит где-то далеко. Потребители получаю гарантированный защитный проводник. В любом другом случае разделение способствует воровству электроэнергии. -------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Цитата(Aid) Позвольте не согласится, для рядового потребителя безопасней когда, “так называемое разделение” происходит где-то далеко. Потребители получаю гарантированный защитный проводник. В любом другом случае разделение способствует воровству электроэнергии.
Мда... Уважаемый, Вы читать внимательно умеете? Для пользователя чем ближе к источнику питания это происходит - тем лучше. Так вроде написано? А способы воровства через заземление, т.е. через "чистую землю", Вам неизвестны? Тогда, многие на форуме расскажут Вам как это делается. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 ![]() |
А я по что по вашему написал.
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 10:27 |
|
![]() |