Подскажите кто знает какой номинал у этого АВ, порыл в инете:
Пределы регулирования теплового расцепителя, А -------------------------------------6…10 Рабочий ток магнитного расцепителя, А---------------------------------------------------138 Мощность электродвигателя (тип потребителя АС-2/АС-3 при 400 В, 50 Гц), КВт---3,0/5,5 А вот какой номинал срабатывания у него непонятно. |
|
|
|
Гость_ZavGar_* |
12.9.2012, 9:48
Сообщение
#2
|
Гости |
Цитата(Гость_Guest_*) Пределы регулирования теплового расцепителя, А -------------------------------------6…10 Рабочий ток магнитного расцепителя, А---------------------------------------------------138 А вот какой номинал срабатывания у него непонятно. Повернёте винтик на 6 А - будет Вам 6 А. Повернёте на 10 А - будет Вам 10 А. Магнитный расцепитель срабатывает при коротком замыкании. |
|
|
Гость_Гость_Guest_*_* |
12.9.2012, 10:01
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
12.9.2012, 11:30
Сообщение
#4
|
Гости |
Подскажите кто знает какой номинал у этого АВ, порыл в инете: Пределы регулирования теплового расцепителя, А -------------------------------------6…10 Рабочий ток магнитного расцепителя, А---------------------------------------------------138 Мощность электродвигателя (тип потребителя АС-2/АС-3 при 400 В, 50 Гц), КВт---3,0/5,5 А вот какой номинал срабатывания у него непонятно. Да все там понятно,тепловая,как Вам и написали,регулируется от6 до 10А,а уставка к.з фиксированная на 138А. |
|
|
|