Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Номинал АВ

Гость_Гость_*
сообщение 5.9.2012, 12:20
Сообщение #1





Гости






Доборе время суток!
Есть у меня ящик РУСМ 5110-2874
Управляет он 3-х фазным нереверсивным двигателем 2,2кВт.
На ящике написано 380/220В 50Гц.
И стоит в нем АВ 6А.
Так вот есть у меня 2 вопроса:
1. Если двигатель подключить на 220В то ток будет 2,2кВт/220В=10А, то есть как это так, это унифицированный гостовский ящик, может это я туп и не так считаю? Потскажите где правда!)
2. В ящике из оборудования стоит контактор, АВ, кнопки и пару ламп, зачем тогда привязка к 50Гц сделана? на 60Гц разве работать не будет, кнопки, лампы, АВ к частоте не привязаны, контактор может быть, подскажите, хотелось бы разобраться!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.9.2012, 12:34
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
И стоит в нем АВ 6А.

Я думаю это автомат только для защиты цепей управления этого ящика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.9.2012, 13:43
Сообщение #3





Гости






Цитата(Shturman1 @ 5.9.2012, 12:34) *
Я думаю это автомат только для защиты цепей управления этого ящика.

Нет, это 3-х полюсной АВ силовых цепей, на цепи управления стоит отдельно, поэтому и спрашива, так как мне кажется, что это явная лажа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.9.2012, 14:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
так как мне кажется, что это явная лажа.

Ну хорошо пусть так. Но почему сразу лажа. Ящик расчитан на подключение 3-х фазного двигателя мощностью 2,2 кВт. Ток при таком двигателе (при 3-х фазах) будет в пределах 3,7 А. Силовой автомат стоит на 6 А. Правильно? Так в чем лажа?
Подключая к этому щиту трехфазный двигатель от однофазной сети вы тем самым используете щит как бы сказать не по назначению.
Цитата
1. Если двигатель подключить на 220В то ток будет 2,2кВт/220В=10А,

Если принять за 100 % мощность трехфазного двигателя, обозначенную на его щитке, то при однофазном включении двигатель может развить 50-70 % этой мощности, а при использовании в качестве конденсаторного - 70-85 % и более. Поэтому мощность не будет 2,2 кВт в ваших расчетах.
Взято отсюда
http://electricalschool.info/maschiny/123-...ekhfaznyjj.html

Сообщение отредактировал Shturman1 - 5.9.2012, 14:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.9.2012, 14:08
Сообщение #5





Гости






А если подключить этот ящик и двигатель в 3-х ф. сеть 220В и соеденить обмотки треугольником?
Тогда все 100% мощности будет и 10 ампер с сети тянуть будет!
На ящике же написано 220В и он трехфазный, так что имею право так подключить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.9.2012, 14:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
А если подключить этот ящик и двигатель в 3-х ф. сеть 220В

Если у вас линейное напряжение 220 В (между двумя любыми фазами), то можно. Просто такое встречаеться довольно редко
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.9.2012, 14:21
Сообщение #7





Гости






Цитата(Shturman1 @ 5.9.2012, 14:14) *
Если у вас линейное напряжение 220 В (между двумя любыми фазами), то можно. Просто такое встречаеться довольно редко

Да, у меня линейное 220В и да, могжно, но восникает одно но! АВ там на 6А, хотя на ящике написано 220В подключения двигателя возможно. Вот и вопрос, может я не прав? и не будет там этих 10А, тогда где я не правв и почему?
Ящик ведь унифицирован и производится разными вирмами и заводами, не может же быть там такой косяк?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.9.2012, 14:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Вот и вопрос, может я не прав? и не будет там этих 10А, тогда где я не правв и почему?

10 А не будет. Будет в пределах 6,4 А. Но автомат все равно нужно помянять на 10 А.
Цитата
Ящик ведь унифицирован и производится разными вирмами и заводами, не может же быть там такой косяк?

Это не косяк. 220 В что написано на ящике, это фазное напряжение, 380 В линейное. В вашем случае 220 В, это будет линейное напряжение, а 127 В фазное. Ящик расчитан на систему питания 380/220 В. Вы же использовать его будете в системе 220/127 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.9.2012, 14:48
Сообщение #9





Гости






Цитата(Shturman1 @ 5.9.2012, 14:34) *
10 А не будет. Будет в пределах 6,4 А. Но автомат все равно нужно помянять на 10 А.

Почему, 6,4? он же на 3 фазы подключен! Как считали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 5.9.2012, 15:11
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Формула для расчета тока при трех фазах

I=P/[1.73*Uл*cos(фи)]
P=2200 Вт мощность двигателя
1.73- корень из трёх
Uл=220 В (линейное напряжение вашей сети)
cos(фи)-коэфициент мощности (принял 0,9)
Получаем
I=2200/[1.73*220*0.9]=6,4 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.9.2012, 15:29
Сообщение #11





Гости






Shturman1, спасибо!

Вопрос 2 все еще актуален:
2. В ящике из оборудования стоит контактор, АВ, кнопки и пару ламп, зачем тогда привязка к 50Гц сделана? на 60Гц разве работать не будет, кнопки, лампы, АВ к частоте не привязаны, контактор может быть, подскажите, хотелось бы разобраться!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.9.2012, 16:50
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22794
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



просто указана частота на которой он работает, как например на телевизоре, контактор будет, но зачем Вам это?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ылектрик
сообщение 6.9.2012, 8:16
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 28294



Вот у меня шильдик электродвигателя АИР 80 В2 на шильдике написано U 380V ток 4.6 А Так что робята ошибочка у вас в расчетах, получается при треугольнике ток будет около 7,9 ампер.А на шкафу написано 380/220 потому пускатели имеют катушки на 220 или просто других табличек под рукой небыло .Так что меняйте свой автомат на 10 амперный и будет вам счастье.Да тепловуху в шкафу тоже замените на 8 амперную.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.9.2012, 10:09
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
получается при треугольнике ток будет около 7,9 ампер

как вы считали?. Поясните
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 6.9.2012, 11:27
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата('Гость_Гость_*')
Почему, 6,4? он же на 3 фазы подключен!
Вот именно!
Цитата('Shturman1')
10 А не будет. Будет в пределах 6,4 А. Но автомат все равно нужно помянять на 10 А.
Всё правильно и никакой замены автомата проводить не нужно.
Вот схема этого щита - думаю все вопросы отпадут сами-собой....



Сообщение отредактировал Rezo - 6.9.2012, 11:27


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.9.2012, 11:47
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Всё правильно и никакой замены автомата проводить не нужно.

Ток двигателя 6,4 А. Ток автомата 6,0 А. Немного канечно превышает ток автомата, но если учесть ток условного неотключения автомата 1.13*Ін=1.13*6=6.78 А, то прокатит. Если не хочеться можно и не менять
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 6.9.2012, 13:57
Сообщение #17





Гости






А КМ1 менять не нужно? Катушка 220, а питаться будет 127.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.9.2012, 13:59
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
А КМ1 менять не нужно? Катушка 220, а питаться будет 127.

Цепи управления подключить на линейное напряжение 220 В и всё
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 6.9.2012, 14:07
Сообщение #19





Гости






Цитата(Shturman1 @ 6.9.2012, 13:59) *
Цепи управления подключить на линейное напряжение 220 В и всё


В общем фигня)) замени автомат, замени тепловое реле, перемонтируй схему для катушки (не забыв 0 оперативки с корпусом разорвать) и пользуйся сколько хочешь icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ылектрик
сообщение 6.9.2012, 14:43
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 28294



Цитата(Shturman1 @ 6.9.2012, 10:09) *
как вы считали?. Поясните
Набрал в поиске АД 2.2 кВт 220/380 и тупо посмотрел евойный ток.А если считать то формулка приведенная выше правильная с одним НО,забыли про КПД,которое обычно для таких малышей 85%.Если не лень погуглите и будет вам счастье.


Цитата(Shturman1 @ 6.9.2012, 11:47) *
Ток двигателя 6,4 А. Ток автомата 6,0 А. Немного канечно превышает ток автомата, но если учесть ток условного неотключения автомата 1.13*Ін=1.13*6=6.78 А, то прокатит. Если не хочеться можно и не менять
Не не прокатит.


Вот вам формулка и заметте всегда формулка эта с КПД про которое почти всегда народ забывает.А если считаещь с КПД то ток двигателя 2,2 кВт при работе от 220 вольт будет чуть больше 8 ампер что и написано на шильдике такого АД.Неверете найдите любой шильдик подсчитайте без КПД и убедитесь что циферки ваши подсчитаные не совпадут с циферками на шильдике.Меня именно так и переубедили а то тоже рубаху на груди рвал. icon_biggrin.gif
http://freewriters.narod.ru/primeri_reshen...ogo_dvigatelya/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2024, 7:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены