Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 20076 |
Всем добры день!
Уже как-то обращался по поводу трансформаторного ящика на этот форум - мне очень помогли с ответами, вот опять вернулся! Правда, с плохими вестями( В общем года полтора назад купил ящик трансформаторный иек ятп. Проработал он у меня благополучно до вчерашнего дня. Там два автомата на 220в и на 36в. Всегда сначала включал 220, потом 36, а выключал сначала 36 потом 220 и все было хорошо. Что произошло вчера: при отключении света в подвале был выключен просто рубильник 220, 36 остался включенным. Далее, при попытке включения рубильника 220в с включенным заранее рубильником 36в, первый выбило. Его иногда и раньше выбивало, но со второго-третьего раза он всегда включался, затем ключался руюильник 36в и все было отлично! Сейчас же он включился, но света нет, транс не жужжит.. Не понимаю, неужели это могло произойти от того, что были не по порядку включены рубильники?? Другой причины неработы транса просто не вижу... И сразу второй вопрос. Если уж он сгорел, то какой трансформатор посоветуете? Мне нужно для освещения подвала 2 лампочки 36в, 100 Вт. Хочу купить новый транс и установить его в этот ящик. Автоматы старые оставить можно будет? Спасибо! Сообщение отредактировал stas1104 - 3.9.2012, 7:59 |
|
|
stas1104 Перестал работать трансформаторный ящик! 3.9.2012, 7:58
drmorgan Моё мнение такое,попробуйте сначала проверить авто... 3.9.2012, 10:17
Работник Отключить питание, снять кожух с ЯТП, осмотреть вн... 3.9.2012, 10:41
Sergey65 Я бы сделал так: "Отключить питание, снять ко... 3.9.2012, 14:54
stas1104 Спасибо всем, кто отозвался! Проблему решил)
Н... 3.9.2012, 15:05
Sergey65 Я тоже не понимаю, как может сработать защита АВ о... 3.9.2012, 15:35
uvk2 Дребезг. Транс наверное в подвале, а там сыро. Тог... 3.9.2012, 17:50
drmorgan Возможно провода в местах сочленения подгорают, из... 3.9.2012, 18:32
savelij® Цитата(drmorgan @ 3.9.2012, 19:32) ...чис... 3.9.2012, 19:48

drmorgan Цитата(savelij® @ 3.9.2012, 20:48) А если... 3.9.2012, 20:01

uvk2 Цитата(savelij® @ 3.9.2012, 20:48) А если... 4.9.2012, 21:01

savelij® Вообще-то, тот, кто вскрывал хоть раз ЯТП видел вс... 4.9.2012, 21:26
Sergey65 Цитата(drmorgan @ 3.9.2012, 18:32) ...про... 4.9.2012, 13:43
olegators68 Ну почему-же, чудес не бывает, для ламп накалива... 4.9.2012, 15:29
uvk2 Вскрывал и не раз. но у автора написаноЦитатав кле... 5.9.2012, 5:49
stas1104 окислились провода, что идут от обмотки низкого на... 5.9.2012, 18:48
uvk2 Цитатапластиковые детали с болтами-зажимами, в кот... 5.9.2012, 23:00
stas1104 ну, надеюсь теперь он будет работать без перебоев... 12.9.2012, 8:13![]() ![]() |
|