Расчет нагрузок многоквартирного жилого дома , Определение расчетной нагруки для квартир повышенной комфортности.

Z.SerVal
сообщение 30.1.2012, 9:58
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035



При расчете многоквартирного жилого дома (площадь квартиры от 40 до 120 м2, заявленная мощность от 14 кВт) по СП31-110-2003 проектировщик позиционировал квартиры, как повышенной комфортности.
Вопрос который ввел меня в ступор.
Учитывают ли нагрузку освещения общедомовых помещений и также нагрузку СС устройств при определении расчетной нагрузки, или это относится только к типовым проектам?


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ChisinevSveta
сообщение 30.1.2012, 14:36
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 24.2.2008
Из: Moldova
Пользователь №: 10549



Если не ошибаюсь, там ни чего не сказано о типовом проектированиии в применении к вашему случаю.
в табл. 6.1 Примечание.
п.2 Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., зачистные устройства мусоропроводов, подъемники для инвалидов).
4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z.SerVal
сообщение 30.1.2012, 14:44
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 17.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 22035





Так мне отдельно учитывать оборудование по п.2? или она в квартирах заложена...

Сообщение отредактировал savelij® - 30.1.2012, 15:39


--------------------
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 31.1.2012, 6:39
Сообщение #4





Гости






Цитата(Z.SerVal @ 30.1.2012, 14:44) *
Так мне отдельно учитывать оборудование по п.2? или она в квартирах заложена...

А что тут непонятного? "2 Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., зачистные устройства мусоропроводов, подъемники для инвалидов)" Применяйте к ним коэффициенты спроса и одновременности, табл. 6.1-6.2 и вперёд!