Молниезащита |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Молниезащита |
| Гость_ГАЧА_* |
8.9.2006, 16:57
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите!
Можно ли соединить молниеприемную сетку на кровле полосой по шахте лифта с заземлителем; молниеотводами по периметру нет возможности-такая лабуда. Где-то есть почитать? |
|
|
|
|
11.9.2006, 16:53
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Попробуйте почитать здесь!
РД 34.21.122-87 (инструкция по устройству молниезащиты) |
|
|
| Гость_Гача_* |
12.9.2006, 7:46
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Инструкция читана, такого нет. Однако спасибо.
|
|
|
| Гость_Кузьменко В.В._* |
12.9.2006, 16:13
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Аналогичный вопрос - столь же древний, как и сам лифт. Ответ свегда один - не смейте лезть в шахту ни с какими своими кабелями, проводами, железками, не относящимися к лифту, за это больно бьют по голове.
1."Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов" (утверждены постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 г. N 31). Настоящим Правилам присвоен шифр "ПБ 10-558-03". Документ легко найдешь в Интернете. Естественно, до этого также были аналогичные документы... 2. Пункт 3.13 конкретно отвечает на твой вопрос (цитата): "В шахте лифта не допускается устанавливать оборудование и прокладывать коммуникации, не относящиеся к лифту, за исключением систем пожарной и охранной сигнализации, диспетчерского контроля и систем, предназначенных для отопления и вентиляции шахты. При этом любые устройства управления и регулировки отопительной аппаратуры должны размещаться вне шахты лифта". |
|
|
|
|
| Гость_ГАЧА_* |
13.9.2006, 8:23
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Уже теплее, но не выход. А если вместо полосы по шахте использовать металлоконструкции самой шахты? Есть ли запрещающие документы? В ПБ 10-558-03 не четко.
|
|
|
| Гость_Кузьменко В.В._* |
13.9.2006, 12:43
Сообщение
#6
|
|
Гости |
Я понимаю, что вопрос ставится так: как обосновать, что, если нельзя, но очень хочется, - то можно? Такой подход чреват тесным знакомством с прокуратурой. Лифт - транспортное средство повышенной опасности. У лифта есть закрепленная эксплуатирующая организация. Пусть она и выдает письменное заключение: что нельзя, а что - льзя...
|
|
|
| Гость_ГАЧА_* |
13.9.2006, 16:08
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Понимаю, что тонко, но нужен выход...
Здание (72х24м, 4 этажа) построено, сетка лежит. По длиным сторонам к зданию примыкают подземные гаражи с категорией П-IIа - полосу по периметру не проложить. Можно ли молниеотводы приваренные к сетке через 24м увести по стенам к заземлителям по торцам? |
|
|
|
|
22.9.2006, 14:48
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.9.2006 Из: Москва Пользователь №: 6886 |
Можно, если осторожно. Ведь ни где не написано о способах спуска(по торцам или не по торцам) Главное спуски не соединять между собой до заземлителя.
|
|
|
| Гость_ГАЧА_* |
5.10.2006, 7:36
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Cпасибо . оlegpro, подкрепили в решении .
|
|
|
20.10.2006, 6:29
Сообщение
#10
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
У меня аналогичная ситуация: 12-этажный дом. Проектировщики написали, что опуски выполняются путем сварки арматуры жб конструкций. Естетсвенно дом уже построен.
Вопрос: могу ли я пропустить опуски внутри здания вдоль кабельных стояков? |
|
|
|
|
29.10.2006, 21:41
Сообщение
#11
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.10.2006 Из: г.Тула Пользователь №: 7347 |
По поводу нормативов на молниезащиту, на сколько я знаю РД уже устарел
сейчас по СО 153-34.21.122-2003 проектируют: 3.2.2. Токоотводы 3.2.2.1. Общие соображения В целях снижения вероятности возникновения опасного искрения токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы между точкой поражения и землей: а) ток растекался по нескольким параллельным путям; б) длина этих путей была ограничена до минимума. 3.2.2.2. Расположение токоотводов в устройствах молниезащиты, изолированных от защищаемого объекта Если молниеприемник состоит из стержней, установленных на отдельно стоящих опорах (или одной опоре), на каждую опору должен быть предусмотрен минимум один токоотвод. Если молниеприемник состоит из отдельно стоящих горизонтальных проводов (тросов) или из одного провода (троса), на каждый конец троса требуется минимум по одному токоотводу. Если молниеприемник представляет собой сетчатую конструкцию, подвешенную над защищаемым объектом, на каждую ее опору требуется не менее одного токоотвода. Общее количество токоотводов должно быть не менее двух. 3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3. Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи поверхности земли и через каждые 20 м по высоте здания. Таблица 3.3 - Средние расстояния между токоотводами в зависимости от уровня защищенности Уровень защиты Среднее расстояние, м I 10 II 15 III 20 IV 25 3.2.2.4. Указания по размещению токоотводов Желательно, чтобы токоотводы равномерно располагались по периметру защищаемого объекта. По возможности они прокладываются вблизи углов зданий. Не изолированные от защищаемого объекта токоотводы прокладываются следующим образом: если стена выполнена из негорючего материала, токоотводы могут быть закреплены на поверхности стены или проходить в стене; если стена выполнена из горючего материала, токоотводы могут быть закреплены непосредственно на поверхности стены, так чтобы повышение температуры при протекании тока молнии не представляло опасности для материала стены; если стена выполнена из горючего материала и повышение температуры токоотводов представляет для него опасность, токоотводы должны располагаться таким образом, чтобы расстояние между ними и защищаемым объектом всегда превышало 0,1 м. Металлические скобы для крепления токоотводов могут быть в контакте со стеной. Не следует прокладывать токоотводы в водосточных трубах. Рекомендуется размещать токоотводы на максимально возможных расстояниях от дверей и окон. Токоотводы прокладываются по прямым и вертикальным линиям, так чтобы путь до земли был по возможности кратчайшим. Не рекомендуется прокладка токоотводов в виде петель. 3.2.2.5. Естественные элементы токоотводов Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами: а) металлические конструкции при условии, что: электрическая непрерывность между разными элементами является долговечной и соответствует требованиям п. 3.2.4.2; они имеют не меньшие размеры, чем требуются для специально предусмотренных токоотводов; металлические конструкции могут иметь изоляционное покрытие; б) металлический каркас здания или сооружения; в) соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения; г) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что: их размеры соответствуют указаниям, относящимся к токоотводам, а их толщина составляет не менее 0,5 мм; металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям: - примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой); - электрическая непрерывность обеспечена между стальной арматурой различных заранее заготовленных бетонных блоков и арматурой бетонных блоков, подготовленных на месте. В прокладке горизонтальных поясов нет необходимости, если металлические каркасы здания или стальная арматура железобетона используются как токоотводы. |
|
|
| Гость_ГАЧА_* |
7.12.2006, 9:21
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Эти СО-153... кем утверждены? С какого времени введены в действие?
|
|
|
8.1.2007, 23:19
Сообщение
#13
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.10.2006 Из: г.Тула Пользователь №: 7347 |
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УТВЕРЖДЕНО Приказом Министерства энергетики России от 30 июня 2003 г. № 280 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003 Вводится в действие с 30 июня 2003 г. 1. ВВЕДЕНИЕ Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003) (далее - Инструкция) распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленные коммуникации независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности. Инструкция предназначена для использования при разработке проектов, строительстве, эксплуатации, а также при реконструкции зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. В случае, когда требования отраслевых нормативных документов являются более жесткими, чем в настоящей Инструкции, при разработке молниезащиты рекомендуется выполнять отраслевые требования. Так же рекомендуется поступать, когда предписания Инструкции нельзя совместить с технологическими особенностями защищаемого объекта. При этом используемые средства и методы молниезащиты выбираются исходя из условия обеспечения требуемой надежности. При разработке проектов зданий, сооружений и промышленных коммуникаций помимо требований Инструкции учитываются дополнительные требования к выполнению молниезащиты согласно других действующих норм, правил, инструкций, государственных стандартов. При нормировании молниезащиты за исходное принято положение, что любое ее устройство не может предотвратить развитие молнии. Применение норматива при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии. Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты. |
|
|
9.1.2007, 7:41
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Вы представляете мощность грозового разряда. Вот еслибы Вас запихнуть в этот лифт во время грозы. Замрещено заносить любой потенциал в помещение. Я за свою короткую жизнь видел что остаётса от высоковольтного оборудования подстанций после прямого попадания млнии в линии электропередач.
|
|
|
9.1.2007, 7:58
Сообщение
#15
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.12.2006 Пользователь №: 7923 |
Молния лифт снаружи обтечёт. Но громыхнёт до полной контузии.
|
|
|
| Гость_Virgo_* |
10.1.2007, 9:26
Сообщение
#16
|
|
Гости |
Могу сказать, что внутри Шахты Лифта само собой нельзя, на это ПУЭБЛ есть, а вот снаружи по шахте пройтись полосой никто не запретит, данное решение было реализовано на нескольких объектах в нескольких городах.
|
|
|
| Гость_ГАЧА_* |
18.1.2007, 12:54
Сообщение
#17
|
|
Гости |
По РД 34 таблица 1 четко определяла категорию молниезащиты для конкретного объекта.
А как по СО 153 увязать уровень защиты от ПУМ с конкретным зданием? Например -для обычного промышленного здания со II степенью огнестойкости в 3 этажа с категорией помещений П-IIа. |
|
|
18.1.2007, 13:13
Сообщение
#18
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Ввод в действие СО не повлек за собой отмену РД. Применение того или иного документа отдано на откуп проектным организациям.
|
|
|
| Гость_ГАЧА_* |
22.1.2007, 10:50
Сообщение
#19
|
|
Гости |
"Доцент был тупой ".
Как увязать уровень защиты от ПУМ по СО 154 с конкретным зданием? Например: Обычный объект - промышленное 3-х этажное здание II степени огнестойкости с категорией помещений П-IIа. Какой уровень защиты от ПУМ для него? В РД 34... по таб.1 было чётко. |
|
|
| Гость_gomed12_* |
22.1.2007, 19:11
Сообщение
#20
|
|
Гости |
Добавлю из той же инструкции СО 153-34.21.122-2003
4.4.2. Соединения внутри защищаемого объема Все внутренние проводящие элементы значительных размеров, такие как [b]направляющие лифтов, краны, металлические полы, рамы металлических дверей, трубы, кабельные лотки [/bприсоединяются к ближайшей общей шине или другому общему соединительному элементу по кратчайшему пути. Желательны и дополнительные соединения проводящих элементов. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 22:30 |
|
|
|
|