Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

падение напряжение на ВЛ 0,4 кВ , Помогите, пожалуйста

Гость_Гость_Чайник_*_*
сообщение 20.8.2012, 18:34
Сообщение #1





Гости






Ситуация следующая. Есть четырехпроводная (три фазы, 0) ВЛ 0,4 кВ, протяженностью где-то 1,5 км В конце участка (последний дом) включение эл. чайника дает падение напряжения с 221 до 198 В. При этом напряжение на 2-х других фазах повышается до 225-230 В. Проверили полностью ноль на ВЛ и на ТП , дефектов не выявили. Марка нулевого провода - А-25. напряжение на н/в шпильках ТП на ХХ - 228 В на всех фазах. ПБВ крутить боюсь, так как если ноль плохой, то напряжение на фазах с наименьшей нагрузкой будет высоко - сгорит техника у людей.
Подскажите, может ли быть иная причина, кроме нуля? Потому как хочу полностью нулевой провод от ТП поменять на АС-50, но не уверен - может быть есть какая-нибудь другая причина, кроме невыявленного плохого контакта в нуле и результата не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 18:48
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены