Какой автомат поставить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какой автомат поставить |
| Гость_Гость_Роман_*_* |
16.8.2012, 20:21
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Интересует такой вопрос... В ванной имеется розетка с фазой нулем и землей. Проводка к ней алюминиевая 4 или 5 мм2 (точно не знаю).
Требуется периодами включать стиралку и водонагреватель на 5кВт. При последнем включении водонагревателя розетка расплавилась а проводка рядом с ней была очень горячей, но автомат не выключился. Хочу поставить отдельный автомат для этой розетки на 25А, какой лучше выбрать, чтобы и не отключался без дела, и отключался когда что-то не так??! Не шарю в этой области вообще) |
|
|
Гость_Роман_* Какой автомат поставить 16.8.2012, 20:21
Mater А розетка то на какой номинал стояла ?
Наверняка ... 16.8.2012, 20:38
savelij® Если оконечное устройство - розетка, то поставить ... 16.8.2012, 20:38
Гость_Роман_* savelij®, Так нужно включать нагрузку 5 кВт !... 16.8.2012, 20:41
savelij® Тогда ставьте пром. розетку на 25А или прямое вклю... 16.8.2012, 20:43
Гость_Роман_* Спасибо! Значит диф автомат и розетку. Розетку... 16.8.2012, 20:49
savelij® Вы не поняли...
Бытовых розеток на 25А не бывает,... 16.8.2012, 20:57
Гость_Роман_* savelij®, Спасибо!
Обычный жэушный электрик.... 16.8.2012, 21:03
Mater На стиральную машину по моему всегда отдельная лин... 16.8.2012, 21:05
Shturman1 ЦитатаНа стиральную машину по моему всегда отдельн... 16.8.2012, 21:19
Гость дмитрий а я бы сечение 2,5 поставил на нагреватель 5 килов... 21.8.2012, 23:48
Гость дмитрий чёт я не понял почему бытовых розеток на 25 ампер ... 21.8.2012, 23:54
savelij® Цитатаизвращение конечноЭтим всё и сказано, плюс п... 22.8.2012, 0:32
Гы Цитата(Гость_Роман_* @ 16.8.2012, 20:21) ... 24.8.2012, 10:13![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 14:52 |
|
|
|
|