Автомат для длинной линии наружного освещения , Выбор автомата с учетом тока КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Автомат для длинной линии наружного освещения , Выбор автомата с учетом тока КЗ |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
20.8.2012, 11:25
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день!
Имеется кабельная линия наружного освещения (ВБбШв-5х25, система TN-S), длиной 1300 м, светильники светодиодные 90 Вт - 29 шт. Потеря напряжения в конце линии - 1,3%, ток однофазного КЗ ~70А. В шкафу управления для защиты данной линии установлен 4-полюсный автомат 16А с хар-кой B (3-5*In = 48-80А). Сейчас данную линию хотят продолжить еще примерно на 300 метров и установить дополнительно 17 светильников по 90 Вт. Как Вы считаете, если минимальный ток КЗ в конце линии будет меньше 3*In автомата, т.е. при КЗ автомат может сработать за время, большее не только 0,4 сек, но и 5 сек, чем это чревато с технической точки зрения? (про нарушение ПУЭ понятно) |
|
|
|
|
20.8.2012, 17:18
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
чревато выходом из строя
кстати в ПУЭ есть ещё требование по установке автоматов в светильниках (или как то так) если кол-во на фазу превышает указанное -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.8.2012, 20:20
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Возможен перегрев кабеля и его возгорание.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
22.8.2012, 14:23
Сообщение
#4
|
|
Гости |
с2н5он:
1) Выходом из строя чего? 2) От кабеля ВБбШв-5х25 сделано ответвление внутри опоры и установлен автомат 2-полюсный 6А (ответвительная линия к светильнику - ВВГнг-3х2,5) uvk2: "Возможен перегрев кабеля и его возгорание." - А разве медный кабель, сечением 25 кв.мм, не выдержит 50-70А? Очень хотелось бы узнать как решается данная проблема в городских сетях наружного освещения. Или, например, при строительстве длинных мостов через реки: подстанция находится на берегу, а до середины моста - несколько километров, ток КЗ в конце линии по-любому будет очень маленький и соблюсти требование ПУЭ про отключение за 0,4 сек невозможно. |
|
|
|
|
22.8.2012, 18:34
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
было уже сказано - кабеля
ставьте сеционный рубильник с предами, шкаф с автоматом что касаемо длинных мостов - увеличение сечения, 2-х сторонее питание, возможно установка ТП -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 16:37 |
|
|
|
|