Рассчёт потребляемой мощности от трансформатора. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Рассчёт потребляемой мощности от трансформатора. |
6.9.2006, 22:20
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2006 Из: Видное Пользователь №: 5957 |
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать можно ли найти мощность трансформатора, которую он отдает в сеть исходя из следующих данных: Высоковольтный понижающий транс ( 1000кВа ), понижает напряжение с 6,6кВ до 380В, ток на амперметре по высокой = 60А ( макс. по шкале=100А ) Как правильно рассчитать мощность, которую транс отдаёт в сеть потребителям ? И до какого предела можно его нагружать? Спасибо! -------------------- Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
|
|
|
|
|
| Гость_zuz1231_* |
7.9.2006, 7:28
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Номинальный ток такого трансформатора порядка 150 А, если Вы не ошиблись в напряжении высокой стороны (может все таки 10 кВ). Амперметр выбран неверно, скорее всего заменен при ремонте. По вашим данным трансформатор нагружен на 40% и через него проходит (он ничего никому не отдает) 400 кВА. Если трансформатор маслянный (ТМ, ТМЗ, ТМГ) он может быть перегружен на 40% в течении 5-и суток, но не более 6-ти часов в сутки. (но это аварийный режим)
|
|
|
7.9.2006, 22:07
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2006 Из: Видное Пользователь №: 5957 |
C напряжением высокой стороны я не ошибся, оно действительно равно 6600В.
Я так понял, что Вы расчитали загруженность транса по простой формуле, умножив 60А на 100 процентов и разделив на наминальный ток в 150 А? Так разве можно делать? Может посоветуете какую-нибудь литературу. Спасибо. -------------------- Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
|
|
|
7.9.2006, 23:57
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
А формула простая: S = корень(3)*U*I, ток фазы тогда: I = S/(U*корень(3)) для номинальных данных номинальный ток:
Iном = 91,7 А по высокой стороне, то есть транс загружен на 65 %, мне кажется что амперметр правильно выбрали. |
|
|
|
|
| Гость_"Влад"ик"_* |
8.9.2006, 1:28
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Вы, г-н ««VIP» ошибаетесь. «S = корень(3)*U*I»: не «S», а «Р= корень(3)*U*I». А «S=U*I». Поэтому г-н zuz1231 абсолютно прав, и, по-моему, добавлять к тому, что он сказал – нечего.
Влад |
|
|
8.9.2006, 12:25
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 |
Добрый день!
Мне стало интересно. Видимо я в 8 классе уроки по физике много прогуливал))))! Господин Tchernishev (=VIP=) судя по фотографии тоеж прогульщик еще тот Иван! |
|
|
8.9.2006, 13:26
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Под номинальной мощностью трансформатора подразумевают мощность обмотки ВН. Номинальный линейный ток обмотки Iл=Sн/1,73*Uн; (S в [кВА] U в [кВ] )
Фазный ток при соед. обмоток в звезду Iф=Iл; при соед. в треугольник Iф=Iл/1,73 Параметры номинального режима трансформатора указываются на заводском щитке. Если данные на щитке не читаются или он отсутствует, то можно воспользоваться справочными данными. Допустимые нагрузки указаны ПТЭЭП Гл.2,1 |
|
|
|
|
8.9.2006, 21:20
Сообщение
#8
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2006 Из: Видное Пользователь №: 5957 |
Исходя из моих данных( I=60A, U=6600B, P=1000kBA) и Вашей формулы,
загруженность моего транса=69процентам? -------------------- Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
|
|
|
9.9.2006, 0:51
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Вообщето я эту формулу взял из сетей и систем, а физику в школе я и вправду прогуливал. Если брать активную мощность, то надо умножать на cos ф, а для полной мощности в абсолютных значениях формула абсолютно верна. Ни в коем случае не допускайте ошибок. Т.к. я всего-навсего студентишко, то на меня гнать можно, но воткну ка я для подтверждения страничку из учебника профессора Идельчика "Электрические сети и системы":
тут написано для автотрансформатора, но это целиком справедливо для трансформатора в расчётах установившихся режимов. И откуда вы такую формулу накопали?? |
|
|
| Гость_"Влад"ик"_* |
10.9.2006, 3:40
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Прошу прощения, действительно написал чушь.
|
|
|
|
|
| Гость_zuz1231_* |
11.9.2006, 10:07
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Ну уж и меня простите и так вся башка в пепле
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|