Подключение счетчика через ТТ , Десятипроводная схема |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение счетчика через ТТ , Десятипроводная схема |
14.8.2012, 17:57
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24018 |
Здравствуйте. Такая проблема пришел инспектор на опломбировку счетчиков и написал замечание, что счетчик должен быть подключен по десятипроводной схеме. У меня все подключено по данной схеме
![]() между 3-6-9 у меня сделаны перемычкы на клемной колодке счетчика, может я не прав и нужно тянуть отдельные провода от контакта 1 в ИКК???? |
|
|
|
|
14.8.2012, 20:00
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ссылки на НТД товаришш выдал? Типа " в соответствии с п. ХХХ ПУЭ счетчик должен подключаться по десятипроводной схеме"?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
14.8.2012, 20:21
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24018 |
не просто написал на бланке, что подключение должно быть выполнено по десятипроводной схеме. Но вы же знаете, что споры с монополистами не к чему не приводят
|
|
|
14.8.2012, 20:50
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Инспектор с пломбиром - монополист?
Сообщение отредактировал Roman D - 14.8.2012, 20:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
|
|
15.8.2012, 7:28
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.8.2011 Пользователь №: 24018 |
В итоге схема правильна? и обязательна ли перемычка между 9 и 0 на счетчике.
|
|
|
15.8.2012, 11:18
Сообщение
#6
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
Схема правильная. Перемычка между 9 и 0 на счетчике не требуется.
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|