подключение частного дома. 3фазы. 15 квт. , Какой автомат установить в щит. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение частного дома. 3фазы. 15 квт. , Какой автомат установить в щит. |
13.8.2012, 21:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 28.2.2012 Пользователь №: 26305 |
Всем доброго здоровья.Вопрос следующий.По тех условию дали 15 квт и 3 фазы. Следовательно ставлю на вводе в щиту диф автомат 4 полюса на 40 ампер (300ма отсечка).Я не ошибаюсь?. И еще вопрос касаемо этого дома.От опоры до дома бедет протянут СИП 4*16 мм .Хозяин дома дабы не портить фасад настаивает на прокладке сипа к щиту через чердачное помещение дома,тоесть под крышей ,по страпилам. Допускается ли такое,хотябы в металической трубе.Узел учета электроэнергии расположен на опоре.
Сообщение отредактировал игорь-федот - 13.8.2012, 22:12 |
|
|
игорь-федот подключение частного дома. 3фазы. 15 квт. 13.8.2012, 21:59
savelij® Или 25А автомат и УЗО 40/0,3... или диф С25/0,3...... 13.8.2012, 22:09
игорь-федот но автомат на 25 ампер при 3 фазах это же около 10... 13.8.2012, 22:24
savelij® Автомат 25А при трёх фазах это где-то... 16,5 кВт. 13.8.2012, 23:22
Shturman1 ЦитатаДопускается ли такое,хотябы в металической т... 14.8.2012, 8:19
игорь-федот подскажите как рассчитать правильно ток ,если не ... 14.8.2012, 10:52
Shturman1 ЦитатаВ ящик учета автомат просят тоже меня купить... 14.8.2012, 11:29
Joker В ящик учета ставят аппарат не обязательно с автом... 14.8.2012, 15:19
Shturman1 ЦитатаВ ящик учета ставят аппарат не обязательно с... 14.8.2012, 15:31
с2н5он энергонадзор такими объектами не занимается, по кр... 14.8.2012, 23:14
Apisx Если поставить перед счётчиком к примеру ВН, то че... 15.8.2012, 2:32
с2н5он угу, а если шкаф учета в доме был бы, то СИП можно... 15.8.2012, 7:15
Shturman1 Цитатаэнергонадзор такими объектами не занимается,... 15.8.2012, 8:12
Apisx Цитата(Shturman1 @ 15.8.2012, 16:12) У ав... 15.8.2012, 12:05
с2н5он а чем он является?
Цитата(Shturman1 @ 15.8.2... 15.8.2012, 15:09
Apisx Вы считаете что СИП от щита на опоре до ввода в до... 15.8.2012, 16:15
с2н5он Цитата(Apisx @ 15.8.2012, 17:15) Вы счита... 15.8.2012, 20:50
Apisx Цитата(с2н5он @ 16.8.2012, 4:50) ткните в... 16.8.2012, 5:19
игорь-федот на днях иду к поставщикам электроэнергии со схемо... 15.8.2012, 16:44
Shturman1 Если не трудно отпишитесь про результат. Интересно... 15.8.2012, 16:45
с2н5он 1. Вы цитируете п. 2.4.3. не полностью
"К маг... 16.8.2012, 7:48
игорь-федот Появились вопросы.Электрик установил щит железный ... 22.8.2012, 12:32
с2н5он СИП д.б по чердаку в стальной трубе (пуэ 2.1.70) 22.8.2012, 13:04
игорь-федот Дом на 2х хозяев(родные братья).У старшего электро... 22.8.2012, 15:58
с2н5он понятно 22.8.2012, 18:25
игорь-федот состоялся разговор с представителем энергопоставля... 30.8.2012, 20:06
Vilebone Когда кто то что то требует - всегда надо спрашива... 31.8.2012, 12:10
Shturman1 ЦитатаКогда кто то что то требует - всегда надо сп... 31.8.2012, 13:50
игорь-федот Вчера опять были у поставщиков.В понедельник прие... 1.9.2012, 18:32
Shturman1 ЦитатаОбычно говорят на 100 ампер все ставят
Мда-а... 1.9.2012, 22:02
с2н5он так дом может 5-и этажный с подземной парковкой 3.9.2012, 8:30
Rezo Автомат на опоре взачастую рассматривают не как ср... 3.9.2012, 8:56
Shturman1 Цитатане ездить к потребителю по его звонку о том,... 3.9.2012, 13:41
Rezo Цитата('Shturman1')Ну зачем же ездить. При... 3.9.2012, 16:20![]() ![]() ![]() |
|